今天配个冷库

[复制链接]
发表于 2015-4-22 20:35:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-4-22 20:31
力大师怎么连一个屁都不敢放啊,看你干的好事。

这帖子求助过了! 不都跟他说了用3号芯了吗 ?被力师傅害了;
发表于 2015-4-22 20:40:40 | 显示全部楼层
额,有空得找点制冷专业的书看看,省得老听得一头雾水
发表于 2015-4-22 20:56:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
余温 发表于 2015-4-22 20:35
这帖子求助过了! 不都跟他说了用3号芯了吗 ?被力师傅害了;

没办法,都苦口婆心忠告了,还是有人要听他的,能怪谁呢?唉!
发表于 2015-4-22 21:00:25 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-22 20:35
这帖子求助过了! 不都跟他说了用3号芯了吗 ?被力师傅害了;

我这里气温都30度了,楼主高压1.0MP(冷凝温度30度),感觉有点低了(不清楚楼主气温),高压1.0MP,低压0.15MP,明显膨胀阀过大现象,力大师怎么还有脸在论坛混下去。
发表于 2015-4-22 21:02:35 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-22 20:35
这帖子求助过了! 不都跟他说了用3号芯了吗 ?被力师傅害了;

从没装过一个库的人的话还是有人会信,我猜力大师的舌头都有三吋。
发表于 2015-4-22 21:14:14 | 显示全部楼层
停止化霜溫度20度可以。化霜時間15~20分鐘就夠了。
发表于 2015-4-22 21:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器配的多大的
 楼主| 发表于 2015-4-23 06:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
那调阀能不能调整好
 楼主| 发表于 2015-4-23 06:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
◆☆红雨☆◆ 发表于 2015-4-23 06:22
那调阀能不能调整好

求荣昌老师
发表于 2015-4-23 07:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
库里放东西了没,放的什么东西多少。先让它降吧,降不下来再说。