视液镜加氟加到无气泡的疑问?

[复制链接]
发表于 2015-4-22 10:00:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

大师看不懂就说,过冷度过大,液冷媒充满管路,造成有效冷凝管路减少,但又发生高压太低,阀前不满液,那就是液管长度过长造成压损过大,压力下降产生气泡不满液。这样懂不懂啊?
发表于 2015-4-22 10:04:55 | 显示全部楼层

这跟156过低冷凝温度的文章观点一致,那篇仿真文章一直强调一点:未发生有气泡情形,都是满液,但又说仿真过程只有充填量因无资料参考,所以是估算,问题就出在这里,因为无资料仿真,造成估算的冷媒充填量过大,造成应有的气泡现象消失而满液。大师这样你懂不懂啊。
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
视液镜里我归纳为三种情况,1气泡多,2无气泡透明液体流淌.3满液。加氟时是不是让冷库工作30分钟加到第二种情况就OK
发表于 2015-4-22 10:10:49 | 显示全部楼层

所以说要发生这种因气温过低,压损过大而产生不满液产生气泡的现象是少见的,在156的实验至少气温要相当低的情况下,所以说观察视窗是唯一判断方法,有气泡产生才有所谓风机控制器来降低过冷度,也就是降低液管长度。大师懂了吗?
发表于 2015-4-22 10:11:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-22 10:14:27 | 显示全部楼层

156仿真的过程,也一直在找仿真资料中说的气泡现象,却因为无充填量仿真,造成估算的量过大,而造成仿真资料中的气泡现象不见,我估计仿真资料是小日本的。
发表于 2015-4-22 10:14:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-22 10:17:35 | 显示全部楼层

156也不知因为自己的充填量估算错误,造成气泡现象不见,但实验结果跟仿真资料说的现象一致,差别在仿真资料说的现象是因为气泡所引起。
发表于 2015-4-22 10:20:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-22 10:22 编辑


所以说156仿真过程,就出在充填量不大正确,而造成她有一套说法来解释这现象。这有待验证说法的正确性,但结果是不变的。
发表于 2015-4-22 10:22:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-4-22 22:20 编辑
力博特 发表于 2015-4-22 10:14
液管长度是可以随意调整吗?

说话有有逻辑性


谁跟你说调整了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:28 , Processed in 0.065991 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表