发表于 2015-4-11 19:17:09 | 显示全部楼层
第二张还差不多。不过开关坏了想换,就会害死人。
发表于 2015-4-12 12:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
能用就行管他好看不好第二张违规
发表于 2015-4-12 12:10:48 | 显示全部楼层
liutong19760 发表于 2015-4-11 16:28
第一张图怎么用上了双色线? 不合格。
第二张图固定板孔影响接线了

真够细心的。
发表于 2015-4-12 13:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
第二章配的不错,挺好看的
发表于 2015-4-12 15:03:38 | 显示全部楼层
都不规范呀,不只是活做到好看难看,关键是师傅怎么教的,配电箱里应有的东西不能少呀
发表于 2015-4-13 18:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
零线用蓝色或黑色,零线做一个接线排,与外壳绝缘的,地线做一个接线排与外壳联通的
发表于 2015-4-15 18:47:22 | 显示全部楼层
零线走线不好吧?总开关为什么不选用四极的。。。?
发表于 2015-4-24 16:03:13 | 显示全部楼层
我看这两个配电做的那个也不合格  第一张照片不用说了  漏洞百出  说说第二张照片吧  第一眼看着还算顺当  仔细一看还是有点粗糙:相序线不合规定 零线端子放在哪不算合理 相线与相线之间没有可靠分离  没有接壳端子 固定二层底的螺丝距离负载出线有点近
 楼主| 发表于 2015-4-24 18:52:00 | 显示全部楼层
多谢大家关心和指导,以后我们相互学习…
发表于 2015-4-24 19:07:59 | 显示全部楼层
第一张图零线 咋用pe线的双色线