发表于 2015-4-5 10:34:33 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 22:29
有可能是架子焊反了,但进水的小管与出水的小管却都是偏上的,

兄弟搞好了,给大家分享下,我等待你的维修结果
 楼主| 发表于 2015-4-5 13:11:10 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-5 10:34
兄弟搞好了,给大家分享下,我等待你的维修结果

只是把水炮清洗了下,换了个垫圈,现在高压比之前低了两公斤,但还是有些高   我想把盖子换个方向试试,但里面的小管出了一点点,会顶住中间的隔离铁条,不知道能不能把小管磨短一点点?
发表于 2015-4-5 18:07:30 | 显示全部楼层
看来是装机的时候焊错了..................................水炮装错了.
发表于 2015-4-5 19:31:48 | 显示全部楼层
肯定搞错了,没这种进出水方式。管子是胀接在端口的,不好改呀
发表于 2015-4-5 21:00:46 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-5 13:11
只是把水炮清洗了下,换了个垫圈,现在高压比之前低了两公斤,但还是有些高   我想把盖子换个方向试试,但里 ...

那边也打开了吗? 好好清洗下, 看看小管子 里面堵不堵  时间长了里面有水垢的
发表于 2015-4-5 21:02:56 | 显示全部楼层
tkj 发表于 2015-4-5 19:31
肯定搞错了,没这种进出水方式。管子是胀接在端口的,不好改呀

不一定的, 右进水 左出水  冷凝器进口在左侧,出口在右侧  如果里面的管道这这样排列的  那就可以正常冷凝  
发表于 2015-4-5 21:06:08 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-5 13:11
只是把水炮清洗了下,换了个垫圈,现在高压比之前低了两公斤,但还是有些高   我想把盖子换个方向试试,但里 ...

两边都打开, 那面管道 不也跟着面的一样吗? 那边按道理跟着面是一样的,水从右面进去,然后从左面出来, 你两面全打开,两面清洗, 然后用个软管子 插在上面试试管道通不 ,一个一个的试试,仔细 细心 耐心等成功  加油
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:55:25 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-5 21:02
不一定的, 右进水 左出水  冷凝器进口在左侧,出口在右侧  如果里面的管道这这样排列的  那就可以正常冷 ...

进气口与出液口的位置,和一般的水炮是一样的啊,   里面我都仔细的洗过,很干净了,
20150405_224748.jpg
20150405_224813.jpg
发表于 2015-4-5 23:00:13 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-5 22:55
进气口与出液口的位置,和一般的水炮是一样的啊,   里面我都仔细的洗过,很干净了,

水流量怎么样大不大 出水温度多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-27 02:43 , Processed in 0.074375 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表