查看: 11836|回复: 28

壳管式水冷冷凝器的结构

[复制链接]
发表于 2015-4-3 19:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,一般的壳管式水冷冷凝器都是下面进水上面出水  我见到一个15p的壳管式水冷冷凝器,是从右边进水,左边出水, 而且冷却效果也不好,  大家有没有遇到过这种情况呢?
QQ图片20150403192553.jpg
发表于 2015-4-3 19:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
见的都是下进上出的
发表于 2015-4-3 20:19:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哪个王八蛋拆了端盖,没装正,里面的水流方向不对了。
发表于 2015-4-3 23:14:01 | 显示全部楼层
呵呵,看清楚,不是左进右出,还是下进上出的,看看右边的截止阀
发表于 2015-4-4 07:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
仔细看了下,很有可能是上面两位师傅说的原因。
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:35:11 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2015-4-3 20:19
哪个王八蛋拆了端盖,没装正,里面的水流方向不对了。

20150404_093049.jpg
发表于 2015-4-4 09:44:45 | 显示全部楼层
之前估计的漏水了,拆开更换密封垫后,安装错了,  水冷式冷凝器,高压是从里面的上面进入下面出, 而冷水必须从下面进上面出   正好和制冷剂的流向 相反,这样才能达到冷却效果
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:18:22 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-4 09:44
之前估计的漏水了,拆开更换密封垫后,安装错了,  水冷式冷凝器,高压是从里面的上面进入下面出, 而冷水 ...

20150404_121321.jpg    这是盖装反了吗?
发表于 2015-4-4 18:10:06 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 12:18
这是盖装反了吗?

这个很清楚, 没有左右进出的,左右进出冷凝效果肯定差 有闪发气体存在 ,冷库效果不好  冷水从下面进 正好是冷凝器的底部,上面出正好是冷凝器的进口出热量被带走, 热水上浮 冷水下沉   这样才能冷却
u=1301102041,2722760966&fm=21&gp=0.jpg
u=1397496738,915921062&fm=15&gp=0.jpg
发表于 2015-4-4 18:14:47 | 显示全部楼层
看图片装的是对的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:33 , Processed in 0.063570 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表