楼主: wsxntt

壳管式水冷冷凝器的结构

[复制链接]
发表于 2015-4-4 20:21:43 | 显示全部楼层
太脏了要清洗的
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:34:05 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-4 18:10
这个很清楚, 没有左右进出的,左右进出冷凝效果肯定差 有闪发气体存在 ,冷库效果不好  冷水从下面进 正 ...

你说的很对,现在问题是,这个肯定不是盖装反了,但为什么厂家要做成右进左出呢,?或者是厂家犯了一个很低级的错误,
发表于 2015-4-4 21:49:02 | 显示全部楼层
左进右出,除非水流压力足够大,要不然上排的管子是没有水流的,
发表于 2015-4-4 21:52:43 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 21:34
你说的很对,现在问题是,这个肯定不是盖装反了,但为什么厂家要做成右进左出呢,?或者是厂家犯了一个很低级 ...

也有可能是厂家吧架子焊反了,你感觉有这个可能吗? 右进左出,达不到冷凝效果的, 就说冷却塔 制冷剂从下面进 上面出,冷水从上面进 下面出  这样才能达到冷凝效果
发表于 2015-4-4 21:54:33 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 21:34
你说的很对,现在问题是,这个肯定不是盖装反了,但为什么厂家要做成右进左出呢,?或者是厂家犯了一个很低级 ...

或者你先把管道清洗下,在装机试试, 想赚钱 就说冷却器坏了 更换一个
发表于 2015-4-4 21:57:16 | 显示全部楼层
端盖中间的密封垫好象不在中间了,串水
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:14:12 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2015-4-4 21:57
端盖中间的密封垫好象不在中间了,串水

是有点串水,之前高压17了,换了密封垫后就15   但还是有些高
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:29:48 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-4 21:52
也有可能是厂家吧架子焊反了,你感觉有这个可能吗? 右进左出,达不到冷凝效果的, 就说冷却塔 制冷剂从 ...

有可能是架子焊反了,但进水的小管与出水的小管却都是偏上的,
20150404_222751.jpg
发表于 2015-4-4 22:36:11 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 22:29
有可能是架子焊反了,但进水的小管与出水的小管却都是偏上的,

你这样的 我还真没见过, 现在别管他真反假反 解决问题才是关键, 你现在吧管道里面的水垢清理下,清理干净后  别让中间串水,在看效果 现在说天说地,问题还是解决不了的  
发表于 2015-4-4 22:39:51 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2015-4-4 22:29
有可能是架子焊反了,但进水的小管与出水的小管却都是偏上的,

你图片上的进 出水是正确的, 进水口那里正好是冷凝器出口   冷凝器出口  进(右边) 左边出 这样冷却也是对的, 这样看来你的吧管道清理下   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-23 22:43 , Processed in 0.068185 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表