RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2015-4-1 11:27 编辑
岑象伦 发表于 2015-3-31 17:27
师父,我冷库压机资料少之又少,说多少匹制冷量是多少我也不懂,如果知它用什么压机,有能力表一查,查出 ...

上次你师父说他的机房空调用ZR108KC,膨胀阀选用爱默生TCLE-7.5,他用冷凝温度30度以及40度,蒸发温度5度去乱凑数,我目前是不想给他难看,只在他那个帖子写出计算后的结果给他一点颜色,他还真不识相,给他留点颜色他还开起染房了,等我哪天出重手了,把原厂数据一公布,你师父非死即残废。
发表于 2015-4-1 11:28:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-1 11:32:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

还真不凑巧,30度与40度都没对上。
发表于 2015-4-1 11:33:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

大师你连原厂爱默生TCLE的资料都没有,你真是不怕死啊。
发表于 2015-4-1 11:36:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

去把爱默生原厂的TCLE的资料找到了再说吧,找到了你就会想不开跳楼的,所以我还在深虑到底要不要公布,我怕会害死你啊,你不晓得我多么有佛心啊,你万一出了什么意外,怎么对得起嫂夫人。
发表于 2015-4-1 11:43:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

你徒弟比你有心思多了,我猜想他故意拿你开涮,用你当负面教材,然后引诱我公布出正确方法,这点我早看出了,难得他那么用心思,所以我也不想让他失望,公布一点武林秘笈让他尝尝,免得他说我吝啬。
发表于 2015-4-1 11:48:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

原厂参数如下:
冷凝温度40度,冷凝压力1.45mp
蒸发温度5度,蒸发压力0.5mp(力大师观点)



网路上的资料,机房空调设计蒸发温度10度,冷凝温度50度(跟一般空调一样),依照ALCO TCLE的计算方法与参数,冷凝温度50度,过冷度0度,蒸发温度10度,计算出来的製冷能力是29.26KW,最符合压缩机的能力28.4KW,其他的冷凝温度40度或者30度,蒸发温度5度,计算结果误差都非常大,冷凝温度30度,蒸发温度5度,计算结果是23.1KW,跟压缩机能力28.9KW差了28.9-23.1=5.8KW,5.8/23.1=25%,冷凝温度40度,蒸发温度5度计算结果是28KW,跟压缩机能力26.5KW差了1.5KW。

冷凝温度30度最扯,计算结果只有23.1KW,你是死定了。
发表于 2015-4-1 11:50:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

计算方法还是依照你说的。
发表于 2015-4-1 11:57:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

先凌迟你一阵子再来修理你,看这个大嘴巴的习惯还改不改。
发表于 2015-4-1 11:59:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-1 11:28
精密空调的选阀计算,哥哥既有:
冷凝温度30度作为计算基数的依据,
又有冷凝温度40度作为计算基数的依据 ...

满嘴信口开河,没爱默生TCLE的原厂资料,你还有胆扯,你不懂就别乱说。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 01:09 , Processed in 0.055998 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表