楼主: wlc720519

冷库库温将不下来

[复制链接]
发表于 2015-3-30 11:15:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 11:19:22 | 显示全部楼层
现在气温渐渐上升了,冬天忽悠得过去,气温升高就完了。
发表于 2015-3-30 11:22:08 | 显示全部楼层
如果有液管视窗就查看一下,有气泡那就是膨胀阀过大造成散热不足了,要换阀而不是增加散热量。
发表于 2015-3-30 11:34:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 11:45:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-30 11:34
低压只剩下1公斤了,
如若换成小阀,低压更低,
这岂不是一个臊主意

低压1KG(蒸发温度-25度),设置温度-10度,设计条件冷凝温度50度,蒸发温度-20度,现在气温15度,-20-(38-15)/2=-31.5度(蒸发温度),你说1KG是过高还是过低?
发表于 2015-3-30 11:46:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-30 11:34
低压只剩下1公斤了,
如若换成小阀,低压更低,
这岂不是一个臊主意

大师去搞个库吧,人家没搞过的都去搞了,这样说话才有点可信度。是吧。
发表于 2015-3-30 11:48:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-30 11:34
低压只剩下1公斤了,
如若换成小阀,低压更低,
这岂不是一个臊主意

照你的逻辑楼主的数据应该是很OK的啊,怎麽连-10度都到不了?压差13-1=12KG好得很啊,低压1KG棒呆了,大师对吧。
发表于 2015-3-30 11:50:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-30 11:34
低压只剩下1公斤了,
如若换成小阀,低压更低,
这岂不是一个臊主意

你啊还早得很,不懂就别乱说。
发表于 2015-3-30 12:03:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-30 11:34
低压只剩下1公斤了,
如若换成小阀,低压更低,
这岂不是一个臊主意

你不是说补F就能解决问题,至少在气温不是很高的时候可以吧,15度气温不高吧,还不到夏季气温吧?怎麽解决不了呢?至少目前15度气温应该还是OK的啊?
发表于 2015-3-30 13:15:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-30 11:13
鸿森数据缺乏,如果依据上恆的编排法(上恆也是内地厂家,依据内地法规),NRF-1H(3.5KW,压差1.8MP,-23.3度 ...

该死的鸿森膨胀阀,什么数据也没有,只得个10kw  40c/5c 过冷度2k,这个数怎样插法求得-23c是多少kw
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-6 09:56 , Processed in 0.064264 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表