楼主: 15139578907

卧式展示柜盘管问题…

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:12:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2015-3-18 19:14
134正压就加多了,我加的最多也就到0,也有负压的时候。

国强版主正常情况600是负压的,134是正压,难道这种柜子134是负压?
发表于 2015-3-18 20:22:50 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2015-3-18 19:43
回气压力低有两种情况一:蒸发容积过大二:节流过甚(包括毛细管过长、脏堵、毛细管焊堵等情况)现实情况是 ...

不要相信原厂的设计,尤其这种不规范的柜子,很多是不专业设计,你太高估原厂的功力。
发表于 2015-3-18 20:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要的是效果,我今天修了一个r12的冰柜也是,表压是零,温控打到六当开机一小时自动停机,摸压机温热,过滤器不热,回气管结露,就封口了。
 楼主| 发表于 2015-3-18 20:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-18 20:22
不要相信原厂的设计,尤其这种不规范的柜子,很多是不专业设计,你太高估原厂的功力。

IKK师傅,事到如今的权宜之计是不改变原厂设计直接交用户使用好呢,还是剪短毛细管从新抽空加弗好呢?
发表于 2015-3-18 21:01:51 | 显示全部楼层
加到回气管有露水即可,不需要看压力,因为你这可能是买的混合制冷剂,不是纯134的。
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-3-18 21:01
加到回气管有露水即可,不需要看压力,因为你这可能是买的混合制冷剂,不是纯134的。

哦…谢谢版主提醒,明天我在放掉一点制冷剂看下问度最低能降到多少
发表于 2015-3-18 21:21:59 | 显示全部楼层
证明了一点,你的管子盘少了
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
沈阳智浩家电 发表于 2015-3-18 21:21
证明了一点,你的管子盘少了

呵呵,管子少了回气压力能是负压?
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
沈阳智浩家电 发表于 2015-3-18 21:21
证明了一点,你的管子盘少了

30米管子不少了!这种容积的柜达到冷冻效果34米8mm管子足以,冷藏效果23米便可。鉴于原机蒸发管路排部情况跟玻璃外壳,所以用了30米。
发表于 2015-3-19 07:10:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 19:18 , Processed in 0.058408 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表