卧式展示柜盘管问题…

[复制链接]
发表于 2015-3-18 17:55:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一饭店卧式展示柜不制冷内长1.9米。压缩机恩布拉科FFI12HBK功率375W,制冷剂R134a。打压内漏,吸铁石找出原机管路走向管路间距6cm,拉出原机毛细管,8mm铜管间距6cm盘了30米左右,抽空加弗…本想一切挺顺利的,谁知问题来了,净重225克的R134加两瓶压力几乎还是负压,回气管已经结霜,难道是脏堵或冰堵。干过也换了新的。听诊器伺候毛细管通畅,没有堵啊。室温13℃开机半小时温度降到-5.7℃。请大家帮忙分析下是哪里原因…?在线坐等
IMG_20150318_175415.jpg
IMG_20150318_175421.jpg
IMG_20150318_175408.jpg
发表于 2015-3-18 18:09:00 | 显示全部楼层
不知道你想表达什么  堵了还能制冷吗  这个机器要求温度多少 都说出来啊  回气管结霜明显氟多了
发表于 2015-3-18 18:17:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三百多瓦的机,你想加两瓶制冷剂就够吗?
发表于 2015-3-18 18:19:15 | 显示全部楼层
第一张图你是把佛加多了,霜接的那么厚,才时机半小时,多运行几个小时看看,
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
尐姊,嫁喔 发表于 2015-3-18 18:09
不知道你想表达什么  堵了还能制冷吗  这个机器要求温度多少 都说出来啊  回气管结霜明显氟多了

饭店用来放熟食凉菜用的,回气管结霜原则上是弗加多了,可R134压力不应该回是负压啊,停机后我放掉一点弗,回气管微微挂霜,温度打到-11℃四档停机
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
权仔 发表于 2015-3-18 18:17
三百多瓦的机,你想加两瓶制冷剂就够吗?

呵呵,回气管已结霜了
发表于 2015-3-18 18:41:27 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2015-3-18 18:28
饭店用来放熟食凉菜用的,回气管结霜原则上是弗加多了,可R134压力不应该回是负压啊,停机后我放掉一点弗 ...

你的表不准吧
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
福华维修 发表于 2015-3-18 18:41
你的表不准吧

怀疑过,但表是准的,我换了块新表依然负压
 楼主| 发表于 2015-3-18 18:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2015-3-18 18:19
第一张图你是把佛加多了,霜接的那么厚,才时机半小时,多运行几个小时看看,

现象唯一不理解的是,回气管已经结霜,工艺口压力在什么情况下会是负压?R134a在正常情况下应该是正压。还有现在平衡压力在0.25MPa(是否有点低?)
发表于 2015-3-18 18:55:00 | 显示全部楼层
不知道,学习中!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 19:18 , Processed in 0.067460 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表