楼主: 快乐之窗

保鲜库高压0.5MP,低压0.1MP,R22系统,环境温度10度左右。从膨胀阀到压缩机吸气口结霜

[复制链接]
发表于 2015-2-27 20:36:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-27 19:07
你还有哪些不明白之处,指出来,
看看哥哥能否七十二变变出来

你这种人就是只会转移焦点,楼主的现象你根本就不懂,连气温大于冷凝温度这等简单问题你都没察觉,你还跟人家扯什么?你够格吗?
发表于 2015-2-27 20:39:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 19:03
气温低于20度,其高压压力不应明显低于上述参数值。

如果无法达到,应加装冷凝风机压力控制器,控制高压 ...

液管管径你取多大?长度多长?弯头几个?电磁阀压损多大?干燥剂是多大?分液管几条多大多长?储液器压损多大?
发表于 2015-2-27 21:04:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-27 19:00
高压压力=管路压降+阀两端压降+低压压力。

蒸发温度-17.8度,

麻烦你把高压液管管路压降0.15MP与0.07MP的计算过程写出来,不要信口开河的老 毛病又犯了。为了凑成1.0MP的高压你TM太奸诈了。
发表于 2015-2-27 21:04:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 19:07
你还有哪些不明白之处,指出来,
看看哥哥能否七十二变变出来

我就0.15MP与0.07MP管路压降不明白。
发表于 2015-2-27 21:05:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-27 19:07
你还有哪些不明白之处,指出来,
看看哥哥能否七十二变变出来

我就0.15MP与0.07MP管路压降不明白。
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:27:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,我很感谢,说实话我,我是个新手。我刚开始搞错了,液管是10mm的,不是8mm的
发表于 2015-2-27 21:39:32 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-27 21:27
谢谢大家的回复,我很感谢,说实话我,我是个新手。我刚开始搞错了,液管是10mm的,不是8mm的

你还是把数据弄准确点,连环境温度10度,高压是否是0.5mp也搞清楚吧。
发表于 2015-2-27 21:40:34 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-27 21:27
谢谢大家的回复,我很感谢,说实话我,我是个新手。我刚开始搞错了,液管是10mm的,不是8mm的

环境温度是不可能高于冷凝温度的,你给的数据太诡异了。
发表于 2015-2-27 21:45:52 | 显示全部楼层
膨胀阀开的太大
发表于 2015-2-27 21:46:40 | 显示全部楼层
快乐之窗 发表于 2015-2-27 21:27
谢谢大家的回复,我很感谢,说实话我,我是个新手。我刚开始搞错了,液管是10mm的,不是8mm的

如果是以相片高压0.7mp(冷凝温度16度),环境温度10度,那就还有点道理,环境温度低于冷凝温度,所以能散热降温,温差如此之小,看一下视窗,如果是满液无气泡那就是堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 00:51 , Processed in 0.064139 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表