楼主: 力博特

请lkk分析三洋厂家机组的设计是否合理

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-23 18:46:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-23 18:48:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 18:40
一般的涡旋空调压机高压保护设定值是2.5mp。
冷凝温度60度,
没见过吧,赶紧拜师吧

前维修师傅将高压保护器停机设定值调整为2.6Mp,而冷凝器耐压值为2.5Mp,高压过高,多台冷凝器频繁出现裂纹漏氟现象。

使用最高冷凝温度是65度(2.6MP表压),师傅设定得没错啊,怎么会高压过高了?
发表于 2015-1-23 18:51:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 18:46
低于冷凝温度30度---
不规范,能效比低。很容易至低压处于负压状态。

你TM的鬼扯啊,蒸发温度范围怎么不说了?使用极限值-25~+15,标准值-15~+12,既标准又极限。
发表于 2015-1-23 18:53:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 18:46
低于冷凝温度30度---
不规范,能效比低。很容易至低压处于负压状态。

那意思是说管路耐压力差啰?不是散热面积不足啰?
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-23 20:31:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 20:26
你不懂就别瞎评论。
部分智能机有双重保护装置,
操作系统内有压力值的保护设定值。

你自己的说法又翻供了。去看看你怎么说的。
发表于 2015-1-23 20:32:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 20:26
你不懂就别瞎评论。
部分智能机有双重保护装置,
操作系统内有压力值的保护设定值。

前维修师傅将高压保护器停机设定值调整为2.6Mp,而冷凝器耐压值为2.5Mp,高压过高,多台冷凝器频繁出现裂纹漏氟现象。


这是你说的吧。
发表于 2015-1-23 20:32:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 18:40
一般的涡旋空调压机高压保护设定值是2.5mp。
冷凝温度60度,
没见过吧,赶紧拜师吧

一般的涡旋空调压机高压保护设定值是2.5mp。
冷凝温度60度,
没见过吧,赶紧拜师吧


这也是你说的吧。
发表于 2015-1-23 20:45:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 20:26
你不懂就别瞎评论。
部分智能机有双重保护装置,
操作系统内有压力值的保护设定值。

那你发的三洋的表是鬼扯蛋对吧,我说的没错吧。
发表于 2015-1-23 20:55:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-23 20:26
你不懂就别瞎评论。
部分智能机有双重保护装置,
操作系统内有压力值的保护设定值。

我这里的洋货有400百多台。
冷凝器的设计都是洋人设计的。
应该说是完美无缺的,

谁能想过洋货水土不服呢,
气温过高时,问题非常的明显,
本公司已强烈要求洋厂家增加换热面积,解决高压过高的问题


这也是你说的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-30 13:45 , Processed in 0.066018 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表