楼主: 力博特

请lkk分析三洋厂家机组的设计是否合理

[复制链接]
发表于 2015-1-22 08:47:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 08:21
依据上述参数,
还请lkk根据下列要求,配置膨胀阀型号。


8.gif
发表于 2015-1-22 08:49:17 | 显示全部楼层
水冷式冷凝器冷凝温度就是设计40度,空冷式(风冷)就是周围温度(环境温度)32度,有冷凝温度30度吗?
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:10:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-22 09:17:06 | 显示全部楼层
看不懂,学习。
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:23:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-22 10:33:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 09:23
你真是傻得冒了泡,

你提供的数据都是名义制冷量的测试参数,



这是压缩机名义工况搞清楚,压缩机的使用范围非常的广,你去问问覆叠式的师傅,冷凝温度是几度?至少低于-30度。
发表于 2015-1-22 10:35:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 09:23
你真是傻得冒了泡,

你提供的数据都是名义制冷量的测试参数,


这张表是日本的参数,差别在环境温度的选择,这本书是1995出版,环境温度选择以32度,如果气温更高会改成水冷式。
发表于 2015-1-22 10:43:44 | 显示全部楼层
看看你自己发的表,+3~+10度的蒸发温度是几度?他标明是冷藏库,不是岛柜或者风幕柜,怎么不设计-10度啦?再看看冷冻库库内温度-30~-22度,最低温度-30度,怎么不取更低蒸发温度?
发表于 2015-1-22 10:49:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 09:23
你真是傻得冒了泡,

你提供的数据都是名义制冷量的测试参数,


这张表也只是一种压缩机品牌的名义工况,你现在见过中温机的名义工况吗?蒸发温度-6.7吗?那是多早期的东西。
发表于 2015-1-22 10:56:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-22 09:23
你真是傻得冒了泡,

你提供的数据都是名义制冷量的测试参数,

这张乌海的表的使用范围用词不当,照你这样说厂家的测试范围应该有环境温度48度吗(60-12=48),你发的机组测试工况连环境温度43度都不标示蒸发温度,43度都已经超标还48度啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 21:34 , Processed in 0.068576 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表