楼主: 力博特

分析压差与阀前液体温度对膨胀阀型号选择的影响(结束语:28#)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:28:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 10:33:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 10:28
你单开贴吧,
即然你可以通过修改参数,来质疑本人的观点。
本人同样可以通过修改参数,来质疑你本人 ...

那不是我的观点,我是以其人之道,还治其人身,来反驳你的歪理,在我认为那只是一个给设计者,依据各自产品的设计条件,来计算选择膨胀阀的方法,不当作系统的变化趋势看。
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:00:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 11:10:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 11:03
低温下 管温的补偿系数只有2.09.

低压差下,压差的补偿系数达4.25

你有毛病啊,多大压差比对多大系数,我不认同你的歪理,你为什么不说液体温度60度,蒸发温度-45度,有修4.23正系数。压差23.4只有0.63。你真的病了。
发表于 2015-1-13 11:12:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 11:03
低温下 管温的补偿系数只有2.09.

低压差下,压差的补偿系数达4.25

滚吧,一天到晚在论坛灌输错误资讯,不要得了便宜卖乖。
发表于 2015-1-13 11:16:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 11:03
低温下 管温的补偿系数只有2.09.

低压差下,压差的补偿系数达4.25

丢人现眼。
发表于 2015-1-13 11:20:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 11:03
低温下 管温的补偿系数最大只有2.09.

低压差下,压差的补偿系数达4.25

丢人现眼,管温低都是低温下产生的吗?二级压缩喷液的低管温也是气温低造成的吗?难道不能高冷凝温度,低管温吗?
发表于 2015-1-13 11:25:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 11:03
低温下 管温的补偿系数最大只有2.09.

低压差下,压差的补偿系数达4.25

厂家把各种可能的条件参数都给了,你要设计什么样的条件,那是你家的事,厂家只要提供详细的参数,你能从表上找到你要的条件参数,厂家就算是功德圆满,他管你设计什么条件啊。就你TM歪曲原厂资料,还固定30度为唯一设计条件,既然固定30度了,还扯这些干什么?你不是自打嘴巴。
发表于 2015-1-13 11:30:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-13 12:02 编辑
力博特 发表于 2015-1-13 11:00
在低压差-低管温运行状态下,
两个绿圈内的修正系数,
管温与压差的系数变化量,


真是丢人现眼,低管温难道就低压差吗?二级喷液的低管温,压差低吗?二级式是超低温高压缩比(高压差)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:22 , Processed in 0.059972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表