楼主: 力博特

分析压差与阀前液体温度对膨胀阀型号选择的影响(结束语:28#)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-10 19:15:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-10 19:20:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-10 18:47
观点:
阀的开启跟压差就是没关系。只跟回气过热度有关

你说的是膨胀阀开启度,膨胀阀开启度只跟回气过热度有关,阀口开启大小是不变的,冷凝器压力升高只会增加流过膨胀阀的液留量,而不会改变阀口大小,改变阀口大小是根据回气管过热度而不是冷凝器压力,你不是说毛细管吗?难道你认为高压升高或降低毛细管内经也跟着变大变小不成?
发表于 2015-1-10 19:22:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-10 19:15
这种情况,最好分析一下回气结霜过重的原因。

记得你在冰柜板块里说过,将毛细管剪短,可以解决高压过 ...

你不是看见结霜就用报纸吗?
 楼主| 发表于 2015-1-11 10:17:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-11 11:40:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-11 10:17
秋冬季节,冷凝风机不受控制,如果维修者补过氟,回气结霜过厚,
此时只需两个步骤即可判断出原因:
1 ...

此时只需两个步骤即可判断出原因:
1:放掉部分氟。
2:遮挡部分散热片。


这两招好像从没应验过。
发表于 2015-1-11 14:36:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-11 10:17
秋冬季节,冷凝风机不受控制,如果维修者补过氟,回气结霜过厚,
此时只需两个步骤即可判断出原因:
1 ...

12楼你怎么看
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:13:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:20:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-12 21:57:21 | 显示全部楼层

那请你分析青老师发的这张膨胀阀图,压差小制冷量小,阀向小一号选。为什么冷凝温度低于30c能力值向小发展,而不向大的发展,那些压机能力值为什么只标示冷凝温度30c就止步,唯独这绝版图标有?如你解释清我就服了你
360截图-34497609.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:21 , Processed in 0.066059 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表