发表于 2015-1-13 09:30:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-12 08:20
能否排列一下:那个是因,哪个是果

1:高低压压差,阀前液管温度

就只有你一个在说气温低,随后才有一个被误导的师傅好像认同,冷藏室降温慢,一般不是漏就是堵,会气温低造成,那内地的冰箱还真是举世无双。
发表于 2015-1-13 09:32:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-12 08:11
你那个冬季遮挡散热片,提高高压压力,在高压侧收氟的例子,不就是很好的维修案例吗。

冰箱冰柜板块,近 ...

还是你家的冰箱都摆放在户外,冬天有零下十几度温度,要记得上锁啊,免得里边东西被偷,连冰箱也不见了,应该也没人要,被送进垃圾场回收了。
发表于 2015-1-13 09:42:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

悲哀啊,连这张表也不会啊,液态修正系数跟压差修正系数是成反方向的,液态温度越低,修正系数越小,但压差越小,修正系数却越大,那是一个互补作用,你能延伸成阀两端低压差对系统的制冷能力的影响要明显大于低管温对系统制冷能力的影响。
悲哀就悲哀。
发表于 2015-1-13 09:48:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

那可不可这样说,冷凝温度10度,蒸发温度-40度,压差6.82-1.05=5.77(修正细数约1.28),液态修正系数是2.06,由此可知,在低气温下,阀两端低压差对系统的制冷能力的影响要明显小于低管温对系统制冷能力的影响。
发表于 2015-1-13 09:53:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-13 09:56 编辑
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

6.gif




那可不可这样说,冷凝温度10度,蒸发温度-40度,压差6.82-1.05=5.77(修正细数约1.28),液态修正系数是2.06,由此可知,在低气温下,阀两端低压差对系统的制冷能力的影响要明显小于低管温对系统制冷能力的影响

发表于 2015-1-13 09:57:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

你啊根本是鬼扯蛋。
发表于 2015-1-13 10:01:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

没制冷知识,又不看书的,就是有办法歪曲厂家的资料,悲哀。这也难怪,没那程度看什么东西都是歪的。
发表于 2015-1-13 10:12:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

怎么不反驳了,照你的逻辑,我这样说可不可以啊,怎么跟你的逻辑相反了。由此可知,在低气温下,当冷凝风机风量不受控制时:
阀两端低压差对系统制冷能力的影响要明显小于低管温对系统制冷能力的影响
发表于 2015-1-13 10:21:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

没那程度就不要再丢人现眼啦,照这样下去,估计你从年头到年底还是鸭蛋,可能要再盼明年能不能打破鸭蛋(0分)。
发表于 2015-1-13 10:24:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 09:26
从顶楼的膨胀阀选择公式:
压机制冷能力*阀前管温系数*阀两端压差系数=阀名义制冷量可以看出。

本帖最后由 力博特 于 2015-1-13 10:07 编辑


在怎么不断编辑帖子,还是错误,再把这句话放进来:当冷凝风机风量不受控制时
,更丢人现眼。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:21 , Processed in 0.063487 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表