空气能制热差。

[复制链接]
发表于 2014-12-19 20:50:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水流量、结垢、系统未抽空
压缩机坏除电源外,80%是系统导致的机械问题!
看品牌,二三线品牌
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:04:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-19 18:22
先把膨胀阀开大一点,降低冷凝器的过冷度试试,应该会有不错效果。

说得很好,谢谢!我试试看
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:06:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-12-19 18:41
一台冷凝温度66度,出水35度,另一台冷凝温度57度,出水温度最高47度,楼主你会不会写错了,我看得一头雾水 ...

没错哦
               
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:08:15 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-19 18:41
一台冷凝温度66度,出水35度,另一台冷凝温度57度,出水温度最高47度,楼主你会不会写错了,我看得一头雾水 ...

这个没错哦,我也搞不懂怎么会事,那个温度我没看过,我只看压力,2.7的水箱温度在35度
2.2的水箱温度在47
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:08:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-19 18:48
估计原厂不是R-22,可能是R-134A/R-22的混合冷媒,3:7。

都换过压缩机的。都有是22的
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:12:09 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-19 18:55
最好先不要调

给个内部图看看

温度在37的我也怀疑水垢,内部图找到在放上来
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:17:49 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-19 20:50
水流量、结垢、系统未抽空
压缩机坏除电源外,80%是系统导致的机械问题!
看品牌,二三线品牌

35度那台压缩一直不停机,温度最高的时候上到45左右,这两天都是35,6度,上不去,蒸发器凉丝丝的,压缩机出口温度很高,水泵是2.5M3/H,从不停机的
发表于 2014-12-19 22:25:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 22:27:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:34:06 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-19 22:25
内部照片,多来几张,水是不是一直在用,或热水管有没有漏的地方,

宾馆用的,没有漏水,没朋用水的时候只在水箱循环,一晚上温度都不上        照片后面再拍上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:41 , Processed in 0.055500 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表