空气能制热差。

[复制链接]
发表于 2014-12-19 18:17:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-12-19 18:49 编辑

冬天气温降低,过冷度增加,冷凝器的有效散热面积减少,所以制热效果差,不降低水泵流量来降低冷却能力,过冷度过大,制热效果是很差的,冷凝温度57度,正常而言可以有51度左右的出水温度,你可以试着把膨胀阀调开一点试试,把蒸发温度提高至5度。
发表于 2014-12-19 18:22:00 | 显示全部楼层
先把膨胀阀开大一点,降低冷凝器的过冷度试试,应该会有不错效果。
发表于 2014-12-19 18:28:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看错表的位置。重来。
发表于 2014-12-19 18:33:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-19 18:39 编辑

一台冷凝温度66度,出水35度,差温近30度,温差太大,正常在5.6度,另一台冷凝温度57度,出水温度最高47度,温差10度,所以说是冷凝器热交换不好,也就是说冷凝器的过冷度过大,造成有效热交换面积减少,蒸发温度0度,太低了,先调整大膨胀阀使蒸发温度升高至5度。刚刚看错表R-22的位置,抱歉。
发表于 2014-12-19 18:41:47 | 显示全部楼层
一台冷凝温度66度,出水35度,另一台冷凝温度57度,出水温度最高47度,楼主你会不会写错了,我看得一头雾水,66度与35度的温差31度啊,有可能吗?还是你写反了,66度冷凝温度出水温度是47度啊?
发表于 2014-12-19 18:45:19 | 显示全部楼层
冷凝温度66度压缩机受得了吗?尤其是R-22冷媒。
发表于 2014-12-19 18:48:12 | 显示全部楼层
估计原厂不是R-22,可能是R-134A/R-22的混合冷媒,3:7。
发表于 2014-12-19 18:55:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-19 19:34:56 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-19 18:55
最好先不要调

给个内部图看看

有水垢低压可能只有0.4MP吗?
发表于 2014-12-19 20:34:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 19:41 , Processed in 0.054109 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表