想建一个保鲜库体积大概420立方

[复制链接]
发表于 2014-12-23 18:28:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-12-23 18:22
如果有一边温度没达到,则另一个冷风机不会开机的

万一有一边温度一直无法达到或者运转时间过长,那另 ...

他的控制箱就是这样设计的,里面好像是用风机交流接触器控制的 这个边风机转  那边不管温度有多高都不会转的,只有这边停了 那边才会转,那边转不管这边温度,就是这样的, 好像是用跟空调外机的加热带原理控制的
发表于 2014-12-23 18:30:41 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-23 18:28
他的控制箱就是这样设计的,里面好像是用风机交流接触器控制的 这个边风机转  那边不管温度有多高都不会 ...

这个边风机转  那边不管温度有多高都不会转的,

万一这边温度下不来(比如蒸发器风机挂了),那边不也完蛋了。
发表于 2014-12-23 18:53:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-12-23 18:28
他的控制箱就是这样设计的,里面好像是用风机交流接触器控制的 这个边风机转  那边不管温度有多高都不会 ...


还有一个问题就是开停时间的间距会过短,比如这边刚到达设置温度停机,那边也刚好温度回升 到启动温度,可能间隔几秒钟又启动了,除非再装个计时器,还有就是压缩机开停控制问题,这要变成只要有一库温度不够压缩机必须运转,两库温度都到达必须停机。
发表于 2014-12-23 19:19:36 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-12-23 12:43
不是两台DD60是4台,一个库房是两台  我说错了  一个共4个DD60 冷风机   对不起, 我说错了

可以说压缩一直是处在运转状态,420平方一分为二,210平方,15匹机组,13度温度,配DD60冷风机拉起都费劲,运营成本非常之高。DL160  11冷吨膨胀阀
最好还是各管各的设计好些!现在很多的师傅只管温度,管他大马小车还是大车小马,不去站在客户角度去根本着手前期投入、后期运营、维护成本,这也是在与日激争中败下,或是裹足不前的原因
发表于 2014-12-23 20:00:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-23 21:55:50 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-23 20:00
给客户省再多的运行费用,客户还以为他自己运气好

如果有一天,等你自己的生意做high了!不过我相信,当你生意做high的时候,你也应该会明白过来,我所说的意思!
假如有正规的公司公开招标,你都不知道怎么去做方案和预算,就更谈不上什么竞标了!
发表于 2014-12-24 10:28:07 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-23 18:30
这个边风机转  那边不管温度有多高都不会转的,

万一这边温度下不来(比如蒸发器风机挂了),那边不也完 ...

不是啊,如果这边关着 只开那边的话 可以运行的,如果两个同时来,只有东边的 先运行,温度到了西边才会运行的啊, 不是说这边温度不到,那边就不会运行, 可以单开这边单开那边  控制箱上有两个控制器的,这边风机停 那边风机启动
发表于 2014-12-24 10:29:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-23 18:53
还有一个问题就是开停时间的间距会过短,比如这边刚到达设置温度停机,那边也刚好温度回升 到启动温度 ...

如果这边温度到了,但是那边温度不到,压缩机交流接触器 不会停的,直接那边风机转
发表于 2014-12-24 10:31:26 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-23 19:19
可以说压缩一直是处在运转状态,420平方一分为二,210平方,15匹机组,13度温度,配DD60冷风机拉起都费劲 ...

一共是4太DD60一边两个,我在上面说错了
发表于 2014-12-24 15:20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-24 15:22 编辑
投桃报李 发表于 2014-12-24 10:29
如果这边温度到了,但是那边温度不到,压缩机交流接触器 不会停的,直接那边风机转


我是说如果两边温度都到了,压缩机不是要停机吗?只要有一边温度超过了设置温度,压缩机不是又要运转了吗?这样没错吧?所以我的疑问没说错吧?有可能停机后立即又开机,两边温度都到了要停机,这要如何控制要想想,可能需要一个辅助电驿+两个温控器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-23 05:33 , Processed in 0.058183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表