楼主: 334117654

求助:两玻璃门冻柜温度降不下去

[复制链接]
发表于 2014-12-15 21:59:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-12-15 21:50
停一个冷凝器风机高压不就更高,玩跳伞啊是制冷剂没倒着加有这一可能


制冷剂没倒着加,高压不会异常高。
发表于 2014-12-15 22:01:50 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-15 21:50
停一个冷凝器风机高压不就更高,玩跳伞啊是制冷剂没倒着加有这一可能

冷凝器过大,意味着冷媒充填量大,过冷度增加,冷凝器有效散热面积减少,高压不会比正常的低的。
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:02:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-12-15 21:58
依我的经验,sc21cl不用1.1kg充填量,大约在800g左右。

加少了低压较低。
发表于 2014-12-15 22:04:08 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 22:02
加少了低压较低。

加少了,反而制冷更差,你冷凝器有几颗风机?两颗吧?
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:05:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-15 22:04
加少了,反而制冷更差,你冷凝器有几颗风机?两颗吧?

一个风机。
发表于 2014-12-15 22:06:03 | 显示全部楼层
还有,我手里的这份丹佛斯软件,同制冷量的选型,蒸发温度越低,毛细管越短,是不是病毒软件哦!
发表于 2014-12-15 22:06:52 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 22:02
加少了低压较低。

我教你一个风冷蒸发器充填冷媒的方法,你先把蒸发器风机停机,之后开机运转,等回气管结霜后,在把风机接上运转,这是最快速的冷媒充填法。
发表于 2014-12-15 22:07:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-15 21:56
这就是你没经验的地方,冷凝器过大在夏季不会因为减少散热量而升高高压的,反而有可能降低,那是因为冷媒 ...

怎么巔倒黑白了,晕啊,您快点解释清楚啊
发表于 2014-12-15 22:08:16 | 显示全部楼层
老张,您走的时候温度有几度?
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:10:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-15 22:06
我教你一个风冷蒸发器充填冷媒的方法,你先把蒸发器风机停机,之后开机运转,等回气管结霜后,在把风机接 ...

那目前毛细管不用改变,调节冷媒是吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 20:56 , Processed in 0.056953 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表