楼主: 334117654

求助:两玻璃门冻柜温度降不下去

[复制链接]
发表于 2014-12-15 21:41:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
334117654 发表于 2014-12-15 21:39
冷凝器没拍照片,明天去拍,附上风扇马达型号照片。

冷凝器几个风机?
发表于 2014-12-15 21:43:16 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 21:41
冷凝器只有一个风机。

老张,制冷剂的加注还是定量的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:43:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-12-15 21:39
那要说原厂的毛细管不会是1.6mm的吧!(根据丹佛斯软件来看的话)

游标卡尺被偷了,不然测一下。
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:46:43 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-15 21:43
老张,制冷剂的加注还是定量的吗?

不是定量,加了有一公斤多
发表于 2014-12-15 21:50:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-15 21:33
不要再减毛细管了,应该是冷凝器过大,我估计冷凝器原配是两个风机的,太大了,SC21CL如果是在台湾(60HZ) ...

停一个冷凝器风机高压不就更高,玩跳伞啊是制冷剂没倒着加有这一可能
发表于 2014-12-15 21:53:16 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 21:43
游标卡尺被偷了,不然测一下。

应该不会是1.6mm的,一般这种毛细管外径是8厘,一分=10厘,8厘=2.54mm,扣除管壁厚度0.5mm*2=1.0mm,所以约1.5mm。
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:53:31 | 显示全部楼层
制冷剂是液态加的,加了1.1公斤。
发表于 2014-12-15 21:56:46 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-15 21:50
停一个冷凝器风机高压不就更高,玩跳伞啊是制冷剂没倒着加有这一可能

这就是你没经验的地方,冷凝器过大在夏季不会因为减少散热量而升高高压的,反而有可能降低,那是因为冷媒充填正确与否问题。
发表于 2014-12-15 21:58:14 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 21:53
制冷剂是液态加的,加了1.1公斤。

依我的经验,sc21cl不用1.1kg充填量,大约在800g左右。
发表于 2014-12-15 21:58:54 | 显示全部楼层
334117654 发表于 2014-12-15 21:46
不是定量,加了有一公斤多

加得还比原来多了?
难道就是1.5mm的毛细管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 20:54 , Processed in 0.066910 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表