楼主: 525899

求大神解救(约克风冷模块机)

[复制链接]
发表于 2014-12-15 01:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-15 08:31:54 | 显示全部楼层
学习学习,
发表于 2014-12-15 17:46:54 | 显示全部楼层
除了内机有问题外,我不清楚还有什么能搞成30KG的,单向阀是在膨胀阀前,即使半开或者堵了,这种天气能搞成30KG还真是新鲜。
发表于 2014-12-15 18:30:04 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-15 17:46
除了内机有问题外,我不清楚还有什么能搞成30KG的,单向阀是在膨胀阀前,即使半开或者堵了,这种天气能搞成 ...

苏老师!单向阀在储液器前面,如果单向阀没有完全打开,在制热模式、制冷模式都会出现压力陡然升高的状况。何况是风冷热泵机组(楼主也提到了是一套 水机),制热时,在高水温下,压力30公斤就更快了!系统上面来说,只有单向阀才会有这样的状况,实际当中测试机组(自己公司的),发生过多起类似故障,如果不是品牌的单向阀,或者(直式)的单向阀水平安装也会出现这样的问题。
所以,我认为,就是单向阀的问题。个人观点!
发表于 2014-12-15 21:21:58 | 显示全部楼层
膨胀阀......
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位师傅这些天来的指导和帮助,但是肯能是由于个人技术不够,没能在各位师傅的指导下把机子修好,在这期间本人也试过很多办法依然无济于事,所以本人已近决定放弃,师傅们也不用费神跟帖了。再次感谢这些天以来给予指导的师傅,谢谢你们!!!!!
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位师傅这些天来的指导和帮助,但是肯能是由于个人技术不够,没能在各位师傅的指导下把机子修好,在这期间本人也试过很多办法依然无济于事,所以本人已近决定放弃,师傅们也不用费神跟帖了。再次感谢这些天以来给予指导的师傅,谢谢你们!!!!!
发表于 2014-12-15 23:40:42 | 显示全部楼层
525899 发表于 2014-12-15 23:19
感谢各位师傅这些天来的指导和帮助,但是肯能是由于个人技术不够,没能在各位师傅的指导下把机子修好,在这 ...

制冷正常,出在制热模式,把系统倒过来整理管路,问题不是你想像的那样复杂!
以后多多学习!
那就找专业的师傅维修,给别人介绍业务也还是有收入的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 12:04 , Processed in 0.060106 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表