电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 525899

求大神解救(约克风冷模块机)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-13 10:08
f过多

切换制冷时压力正常,冷媒没有多
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-12-13 10:07
储液罐

????怎么说,和储液罐有关吗?
发表于 2014-12-13 13:17:54 | 显示全部楼层
525899 发表于 2014-12-13 13:12
两套系统管路是分开的

共用一颗压缩机?
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 13:17
共用一颗压缩机?

一个模块有两个压缩机,两套独立的系统
发表于 2014-12-13 13:28:08 | 显示全部楼层
高压过高除了内机风机故障,内机翅片赃之外,真想不出还有什么因素造成,除非膨胀阀开口过大,但低压又不高。
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 13:28
高压过高除了内机风机故障,内机翅片赃之外,真想不出还有什么因素造成,除非膨胀阀开口过大,但低压又不高 ...

是膨胀阀开度过小吧!!!这样高压才会升高
发表于 2014-12-13 13:40:16 | 显示全部楼层
525899 发表于 2014-12-13 13:33
是膨胀阀开度过小吧!!!这样高压才会升高

开度过小,回气过热度过高,但不表示高压高,除非内风机不运转或者转速小,但你说正常运转,矛盾。
发表于 2014-12-13 14:04:09 | 显示全部楼层
525899 发表于 2014-12-13 13:33
是膨胀阀开度过小吧!!!这样高压才会升高

你把内风机调到高速运转,看结果如何?应该高压会下降很多。如果会下降,那就是风机问题了。
 楼主| 发表于 2014-12-13 14:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-13 14:04
你把内风机调到高速运转,看结果如何?应该高压会下降很多。如果会下降,那就是风机问题了。

他是一个模块两个独立系统,开机时,一个系统正常,另一个系统跳高压过载,如果是风机问题,那连个系统都跳高压才对啊?
发表于 2014-12-13 19:16:57 | 显示全部楼层
是电子膨胀阀吗?
系统有几个电磁阀?
还有就是单向阀的问题,最好上传图片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-11 17:16 , Processed in 0.063152 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表