楼主: 小小小小强

冻库机组,运行好像是正常的但是温度拉不下去。

[复制链接]
发表于 2014-12-9 10:08:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 11:52:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 13:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 13:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 13:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-12-9 14:16 编辑

上部单速电机(高速),下部双速电机(高、低速),高速运转同为冷凝压力升高、温度升高,为系统压力控制。在排气管上面的控制器,看不清型号!下部双速的低速运行,顶多带动上部风扇缓慢反转,些时,可以证明风机无异常。如为高速运转,上部同时也应一起运转,否则为烧电机、人为拆除、控制器故障、电容损坏!问题也觉不在这上面,苏兄说的高压为1.1Mpa,这应该是1台ZB+R404A的机组,R22就为ZF低温,95%内机结霜,低压就不会在0.1Mpa,所以不为R22系统。既便制冷剂多,楼主也别想着去放掉制冷剂。为不为R404A系统,看下膨胀阀便可知道。1问题应该在化霜设置与化霜加热管上面,查吧!
发表于 2014-12-9 14:50:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 14:58:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 15:00:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 17:45:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 18:04:42 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-9 13:54
上部单速电机(高速),下部双速电机(高、低速),高速运转同为冷凝压力升高、温度升高,为系统压力控制。在排 ...

顶多带动上部风扇缓慢反转,我看不到有反转的电路,况且楼主是说反转,没说缓慢反转。