楼主: 小小小小强

冻库机组,运行好像是正常的但是温度拉不下去。

[复制链接]
发表于 2014-12-9 09:28:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-9 06:47
电路已经标注的非常清楚。
冷凝风机是根据气温三种风量转换,

气温13度,其中一个风扇断电并反转,是正确的

悲哀啊,你到底有没有一点常识啊,是正确的?一个热风往里吸,另一个又把热风当冷却风,你真的没有一点经验常识。全是凭空想像。
发表于 2014-12-9 09:31:34 | 显示全部楼层
外机粗管结冰,室内蒸发器95%结霜

我估计的应该没错,蒸发器都95%结霜了,那是温度降不下来造成不停机的结果。
发表于 2014-12-9 09:33:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
或者说风机转向反了,造成散热变差不停机,所以结霜严重,互为因果。
发表于 2014-12-9 09:40:12 | 显示全部楼层
查询中国气温,乐山气温在5~10度,所以高压1.1MP是错误的(1.1MP冷凝温度30度),所以说风机控制器是不宜用在冷冻系统,冷冻系统有自动化霜功能,不存在翅片结霜问题,更没有恒温恒湿需求。
发表于 2014-12-9 09:41:54 | 显示全部楼层
既使是13度,1.1MP也过高。
发表于 2014-12-9 09:48:39 | 显示全部楼层
估计这外机制造厂家也是杂牌军。
发表于 2014-12-9 09:53:54 | 显示全部楼层
你这外机靠后面墙壁满近的。
发表于 2014-12-9 09:55:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-9 09:59:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-9 09:55
通过风量的控制,即使加注过多的制冷剂,它的高压变化量是有限的,
但过冷度却明显的增大,液体过冷,这 ...

你得了吧你,楼主有结霜严重吗?什么是结霜严重,就是文广那个才是结霜严重,你真的没有实际维修冷冻库经验,冷冻库的回气管就是会结霜,你当作是空调啊。
发表于 2014-12-9 10:01:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-9 09:55
通过风量的控制,即使加注过多的制冷剂,它的高压变化量是有限的,
但过冷度却明显的增大,液体过冷,这 ...

去乌海那里当一年学徒吧(看他收不收你),看看冷冻库实际情况,幻想是找不出解决问题之道的,也认清你自己是多么不勘。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 06:41 , Processed in 0.063147 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表