前几天修一个约克模块机,制冷量61KW左右,两台谷轮压缩机都要更换,型号ZR144KC-TFD-422  ,过滤器也要更换。更换的时候,也用氮气吹过系统,换好之后检漏,保压都正常,没有发现漏,加制冷剂时,发现两台压缩机都启动,高压压力还是不高,低压也是一直在2公斤左右,高压12公斤,再上不去。加到这个时候,发现储液罐会结霜,在压缩机启动运行时。该机型铭牌标的加注制冷剂R22\19KG,我加了差不多15公斤,最后的压力是高压12公斤力(两台压缩机都启动时),低压2.2公斤力,压缩机电流在12A,没有超过12.5A,膨胀阀一半结霜,制冷正常。但是运行仅仅过了两天,我再去看,两台压缩机已经报废,均无压缩过程,空转,就是运行起来没有高低压。这两天的运行过程中没有报任何的故障

约克铭牌

约克铭牌
      请各位帮忙分析一下,问题到底出在哪里?
发表于 2014-12-6 10:10:39 | 显示全部楼层
检查低压保护器,这种涡旋压缩机低压运行很容易坏的
发表于 2014-12-6 10:18:40 | 显示全部楼层
谷伦涡漩式压缩机是低压同体,最怕缺油,往缺油方向找吧。没油分,或者压力过低回油差。
发表于 2014-12-6 18:57:05 | 显示全部楼层
压缩机无压缩,应该是热保护了!待压缩机冷却下来以后再运转,制冷剂继续补加,约克厂家提供的参数,
按标准执行就是了!
再说了,这都什么天气了,即便广州天气最高还有18、19摄氏度,基本可以考虑转换到制热模式运行了!
发表于 2014-12-6 19:36:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-6 19:53:14 | 显示全部楼层
系统脏,系统没处理好吧。
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:55:25 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-6 18:57
压缩机无压缩,应该是热保护了!待压缩机冷却下来以后再运转,制冷剂继续补加,约克厂家提供的参数,
按标 ...

您好,我说的无压缩是压缩机空转了,不是压缩机不工作。就是听到压缩机里的轴在转,但是没有压缩气体,电流和空载一样。想知道这两个压缩机还有得救没有。
发表于 2014-12-7 00:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-7 00:05:16 | 显示全部楼层
不会是涡旋压机反转无压缩吧?
发表于 2014-12-7 00:11:50 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2014-12-6 23:55
您好,我说的无压缩是压缩机空转了,不是压缩机不工作。就是听到压缩机里的轴在转,但是没有压缩气体,电 ...

这种情形我碰过,压缩机有在运转,但无压缩,那是在一起标案冷凝器外移至户外的例子,缺油造成。没救了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 07:01 , Processed in 0.075482 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表