楼主: wang0629jun

约克模块机更换压缩机

[复制链接]
发表于 2014-12-25 19:20:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-7 07:43
最后的压力是高压12公斤力(两台压缩机都启动时),低压2.2公斤力,压缩机电流在12A,没有超过12.5A,膨胀 ...

又没猜对啦,好可惜啊。再接再励,离年底还有6天,去庙裡上个香,看手气能不能不要这麽背。
发表于 2014-12-25 19:22:06 | 显示全部楼层
wang0629jun 发表于 2014-12-25 00:01
感谢同行们的回贴支持。已经修完了:通电完全无压缩的压缩机已经彻底报废,通电运行有压力的那台在重新清洁 ...

查一下到底是如何堵的?堵有时候会造成缺油的。
 楼主| 发表于 2015-1-14 23:38:45 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-12-7 01:21
谷轮12匹涡旋压缩机,内置排气温度保护,双金属片在温度超过130-170摄氏度打开,使之压力平衡,浮动密封 ...

非常感谢大师的回复,受教了。谢谢!确实是废了一个压缩机
 楼主| 发表于 2015-1-14 23:43:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-7 07:43
最后的压力是高压12公斤力(两台压缩机都启动时),低压2.2公斤力,压缩机电流在12A,没有超过12.5A,膨胀 ...

你好,约克牌子的模块机这款风扇是定频单风速的没有变速。制冷高压确实没有高过15公斤,制冷正常的机子也没有,我看过其它的机子,制冷运行高压也就13公斤到15公斤,不会超过这个值,而且低压在4.5公斤以下。
发表于 2015-1-15 07:02:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 12:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 12:12:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 13:40:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 07:02
不太了解约克的模块机控制原理。
大金的VRV空调冷凝风机,采用的是变频风机。根据管温控制转速。

约克牌子的模块机这款风扇是定频单风速的没有变速。制冷高压确实没有高过15公斤,制冷正常的机子也没有

风机控制器又不灵啦。
发表于 2015-1-15 14:09:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-15 14:17:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-15 14:09
小型空调的外风机控制方式(不定时进行补充论述)
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid= ...


去把楼主的机器是干啥用的问清楚,他是水冷蒸发器,如果是机械冷却设备,进水温度高,根本无需风机控制器。有刚好适得其反。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 05:02 , Processed in 0.068411 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表