有一个130立方的库,要求-25度库温,是用来存放已经结冻的肉类食品。请教各位大师该用多大的压缩机,冷风机,膨胀阀?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-30 08:36:48 | 显示全部楼层
大师们都不在?
发表于 2014-11-30 10:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-11-30 10:59 编辑

没干过不会。总得20匹以上吧。飘飘爱前几天125立方,放冰激凌还两台8匹的低温压缩机呢
发表于 2014-11-30 11:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-11-30 11:47 编辑

我瞎猜的哦
发表于 2014-11-30 11:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-11-30 12:46 编辑
修冷库 发表于 2014-11-30 10:49 没干过不会。总得20匹以上吧。飘飘爱前几天125立方,放冰激凌还两台8匹的低温压缩机呢
我瞎说哦!制冷剂R22,假如用两台12匹半封闭低温压缩机,1台配置:12匹压缩机制冷量8100瓦,考虑国产冷风机虚标现象,用一台DJ55(10kw),丹佛斯TEX2,阀芯5号(8.6千瓦)。或者两台DJ30(4.9kw),丹佛斯膨胀阀TEX2,3号阀芯(4.6kw)两个。
发表于 2014-11-30 12:19:40 | 显示全部楼层
20匹或两台十匹克以了
发表于 2014-11-30 13:50:55 | 显示全部楼层
给一个尺寸:长宽高
是速冻完以后转存吗?还是批发类长途运输过来转存?
发表于 2014-11-30 14:00:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:12:19 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-11-30 13:50
给一个尺寸:长宽高
是速冻完以后转存吗?还是批发类长途运输过来转存?

长9m.宽5m.高3m。是别的地方结冻好再拉来转存的。
发表于 2014-11-30 22:21:12 | 显示全部楼层
富雄电子 发表于 2014-11-30 22:12
长9m.宽5m.高3m。是别的地方结冻好再拉来转存的。

什么肉?放置时间长不长,周转大不大?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 19:23 , Processed in 0.132487 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表