发表于 2014-12-10 22:01:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

128#  



发表于 2014-8-5 00:21:11 | 只看该作者






lkk 发表于 2014-6-21 21:53
看东西怕不怕干耗,不怕用风冷,怕就用管排。

大叔,还是那个香蕉屋子,用户现在不退机了,让我想办法帮他搞好, 那个3P的 (还是那天你给我指导那台) 现在屋子里面16度了   但是那个4P的 单开一个风机 屋子里面能达到14度,但是2个机器同时开只能拉到20度,这个是怎么回事?难道用2个丹弗斯膨胀阀2号芯  过大了吗? 如果改成一个膨胀阀 是不是比2个效果好一点, 还有我自己配那个3P机组(DD22冷风机) 我现在也把阀芯换成2号的,还是效果不好啊,高压16 低压3 屋子里面19度。 你给我想想办法

130#  



发表于 2014-8-5 08:49:20 | 只看该作者






投桃报李 发表于 2014-8-5 00:21
大叔,还是那个香蕉屋子,用户现在不退机了,让我想办法帮他搞好, 那个3P的 (还是那天你给我指导那台) ...

4P不是2号芯大,而是现成的机组冷凝器过小,你把2号换成1号就行了。两个1号的。
以后不要再买现成的机组了,还是自己依据自己需求配才实际。

发表于 2014-12-10 22:05:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

知道大叔,我下午就去加制冷剂,我在发两个阀芯, 换换,如果换成1号阀芯,如果冷风机只开一台 会有什么弊端吗?


发表于 2014-8-8 23:55:46 | 只看该作者






lkk 发表于 2014-8-8 23:52
3号又怕太大了。2个阀至少蒸发器流量不平均能调平均。


恩 好的,现在他只开一个可以达到温度,先让他用这,还有一台3P  压缩机漏电,我还的找供货商 砍他怎么正累
发表于 2014-12-10 22:08:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

你真的会害死人的。
发表于 2014-12-10 22:20:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

5#  



发表于 2014-4-1 19:56:49 | 只看该作者






投桃报李 发表于 2014-4-1 19:52
我总感觉显示14.7度,但是我进去,感觉不是很冷, 还没有以前的空调冷,蒸发器出风温度是10度,我今天用  ...

膨胀阀都改了DANFOSS吗?4P的2个DANFOSS 2号芯不能调大,先恢复成原厂设定(再调回180度),之后再补F。



楼主| 发表于 2014-4-1 20:11:03 | 只看该作者






lkk 发表于 2014-4-1 20:08
这两天下大雨,气温明显下降,可能你那里环温不到20度,3P机组的冷凝温度36C(对应高压怎么怪怪的)应该是可 ...

是的,这几天,不知道哪里下雨了,我们这里冷的很,前几天,穿秋裤还热,现在穿秋裤不行了,冷嗖嗖的。明天我在去给4P的机组加点制冷剂,然后在回来给我报数据



楼主| 发表于 2014-4-2 12:57:40 | 只看该作者






lkk 发表于 2014-4-1 20:13
冷不冷不是凭感觉的,还是以温度计实测温度为准,除非温度计故障,你感觉温度下降快了点吗?还是一样?

降到14.5度 很快的,不知道等到天热了,能降到几度



发表于 2014-4-2 19:44:02 | 只看该作者





本帖最后由 lkk 于 2014-4-2 19:45 编辑



投桃报李 发表于 2014-4-2 12:56
大叔我回来了,今天加2公斤氟,测量冷凝器温度,进16度,出风23度,温差7度。高压1.1MPA 低压0.28MPA  蒸 ...


应该是可以了,反正你这机组是现成的,不是自己装组的,再加上是高温库(设置温度14~16度),比一般冷藏库设置的温度(0~5度)还高,所以设计的蒸发器就比冷藏库大,冷媒充填量比标示的充填量大是正常的,你3P加6KG最后放出多少冷媒?进风温度16度(约等于环温),高压1.1MPa~1.17MPa(冷凝温度30~31度),温差14~15度,在未达最终状态下,这样的温差可以了。先这样吧,夏天气温升高有问题再说。


放了很多,然后我吧膨胀阀,放在中间位置,低压管子冰手。出风7.3度,我用温度表测量5分钟后才拿下来的,现在这个温度我感觉差不多了, 等他在用塑料布 吧屋子密封下 到时候降温就快了,等夏天热的时候,在说,不行我在给他调试。 (我的技术一次也不是那么好调的)嘿嘿。多跑几次,就当锻炼身体
发表于 2014-12-10 22:28:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。


你说你这种人能学到什么东西?你有仔细看别人是如何解决问题的吗?你根本是一个幼稚的糟老头,活在自己的象牙塔里,别人怎么说你就怎么对干,还说我错误配置,可见你心智是多么封闭,根本不是在讨论问题,也不是在学习别人知识与经验,只自顾自的鬼扯个没完,也不晓得这样会害了多少人。
发表于 2014-12-10 22:33:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

你看你,我问你ALCO其他参数是干啥用?你还是不说,你根本就是不懂,贝戈戈。
发表于 2014-12-10 22:45:24 | 显示全部楼层

你看你不是自打嘴巴吗?举的两个例子,一个液体温度25度,另一个30度,一个过冷度5度,一个无过冷度,都不一样,那只是众多设计条件中的两种,如果是单一条件会不一样吗?悲哀,连看资料也不会。
发表于 2014-12-10 22:46:34 | 显示全部楼层

我还发过冷凝温度是25度的(原文的),液体温度20度,那又不一样了。
发表于 2014-12-10 22:57:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

你真的很会造谣,投桃报李是2014-8-5 00:21:11 发帖有问题,我在2014-8-5 08:49:20 回复如何解决,他在2014-8-8 23:55:46 回覆已经OK了,会半个多月也没搞好?你这家伙还有什么肮脏事干不出来。
发表于 2014-12-10 23:15:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-10 21:30
你是按最小制冷量,找出对应的型号。

这就是你当初给香蕉库配置错误的原因。

老夫早就料到夏天可能会出问题,所以他一出问题问我(凌晨),我当天早上就给他答案了,一次OK,有像你东拉西扯个没完吗?有像你搞不定还怪东怪西的吗?你就是让人这么瞧不起,知错不改硬掰。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:15 , Processed in 0.065644 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表