师傅们看看这个小库配的行不行

[复制链接]
发表于 2014-11-24 09:47:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
所以有的人说蒸发温度低,制冷就会变差,那是知其一不知其二,还要看高压而定,高压高(过冷度降低),进入蒸发器冷媒干度高,所以焓差小,但如果高压低(冬季过冷度增加),进入蒸发器冷媒干度降低(湿度增加),则焓差增加。
发表于 2014-11-24 10:00:53 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-11-24 09:27
制冷剂是什么呀?R22的话低压应该在0.1mpa附近呀。0.2Mpa应该降不到负18度吧

外风机没有压力控制的  表压都是KG  (楼主说的)。
发表于 2014-11-24 10:03:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-11-24 09:27
制冷剂是什么呀?R22的话低压应该在0.1mpa附近呀。0.2Mpa应该降不到负18度吧


我看楼主也是混得凶,单位都不清楚MPa与kg/cm2的差异,别怪他师父不怎么教。
 楼主| 发表于 2014-11-24 14:33:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-24 10:03
我看楼主也是混得凶,单位都不清楚MPa与kg/cm2的差异,别怪他师父不怎么教。

1MPA不等于10KG吗?
发表于 2014-11-24 16:49:16 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-11-24 14:33
1MPA不等于10KG吗?

没错1MP约等于10KG/CM2,低压0.2MP约等于2KG/CM2,2KG/CM2的蒸发温度几度?不是-15C吗?蒸发温度-15度能搞成设置温度-18C吗?是力大师教你的吗?
发表于 2014-11-24 17:58:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-24 18:12:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:15:47 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-24 16:49
没错1MP约等于10KG/CM2,低压0.2MP约等于2KG/CM2,2KG/CM2的蒸发温度几度?不是-15C吗?蒸发温度-15度能搞 ...

高低压确实都是如我所说  温度也确实降到-18度停机!!至于你们说的什么过冷度啊神马滴 我不是太懂
发表于 2014-11-24 18:43:53 | 显示全部楼层


"库温-18的时候高压1.0MPA 低压0.2MPA''
  
   温度显示值被你师傅做了手脚。库温实际值-10度还差不多。我乱猜的
发表于 2014-11-24 18:55:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-24 17:58
气温10度左右 低压0.2 高压10,
外风机没有压力控制的  表压都是KG

你不只精神有问题,还老眼昏花,楼主一开始:外风机没有压力控制的  表压都是KG  ,后来又库温-18的时候高压1.0MPA 低压0.2MPA,所以才会有人质疑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:39 , Processed in 0.055853 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表