师傅们看看这个小库配的行不行

[复制链接]
发表于 2014-11-23 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15个立方 库温要求-15到-20 3P的空调式外机 蒸发器用的是风冷DD22 膨胀阀是TX2 3#阀芯 管道长3米多点 调试的时候温度降的也挺快的 半个多小时就降到-18停机了 回气管结霜刚好到机头 气温10度左右 低压0.2 高压10 这个库是我师父配的 不知道有没有哪里不妥  平时问他  他也不怎么教我
发表于 2014-11-23 10:24:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:29:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-23 10:24
气温10度左右 低压0.2 高压10

问几个问题

外风机没有压力控制的  表压都是KG  冷凝器出口温度不是很热 稍微有一点点热
发表于 2014-11-23 10:42:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:44:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-23 10:42
这个机组有如下问题:

气温较低,外风机不受控制,出现高低压过低的现象。

哪里有卖风机压力控制器的  我叫师傅买一个装上
发表于 2014-11-23 10:47:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:55:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-23 10:47
在气温低于20度以后,应加装控制器对外风机风量进行有效的控制,

无论是哪种低气温下,其高压都会维持在 ...

感谢力大师的分析  谢谢
发表于 2014-11-23 11:03:31 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-11-23 10:55
感谢力大师的分析  谢谢

对!赶紧叫你师父装一个,看他会不会敲你的头?
发表于 2014-11-23 11:06:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-23 10:47
在气温低于20度以后,应加装控制器对外风机风量进行有效的控制,

无论是哪种低气温下,其高压都会维持在 ...

又在陷害人啦,楼主气温10度,高低压差=10-0.2=9.8KG,怎么会调试的时候温度降的也挺快的 半个多小时就降到-18停机了?不是气温越低,不做风机控制制冷越差,越会出问题吗?怎么反而温度降得挺快的,半小时就-18度。
发表于 2014-11-23 11:09:00 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-11-23 10:55
感谢力大师的分析  谢谢

你不要被耍了,你是要听你师父的,还是听一个连安装过一个库都没有的骗子的话。你这不是欺师灭祖吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 21:28 , Processed in 0.061437 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表