楼主: 余温

师傅们看看这个小库配的行不行

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:47:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-11-23 12:07
我不太懂瞎说的。3匹压缩机,不知道你的是不是打低温的压缩机,制冷剂R22,蒸发温度零下25度,制冷量还不到 ...

被你说对了 一开始准备用DD18的 机组都是我师傅配的 我也不知道怎么计算制冷量 反正感觉效果挺好的
 楼主| 发表于 2014-11-23 18:49:53 | 显示全部楼层
tkj 发表于 2014-11-23 16:26
库温-18度的时候,低压真的是0.2吗?

库温-18的时候高压1.0MPA 低压0.2MPA
发表于 2014-11-23 19:22:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多买几包香烟给你师傅抽,精神好了才有心情教你啊!
发表于 2014-11-23 19:46:07 | 显示全部楼层
路过学习的。
发表于 2014-11-23 21:16:13 | 显示全部楼层
说的明白一点,就是缺少了一个外风机风量压力控制器。
发表于 2014-11-23 21:58:09 | 显示全部楼层
   用空调压缩机应该用外平衡膨胀阀,内平衡膨胀阀看似容易调节,用于空调压缩机是短命的。
发表于 2014-11-24 08:05:01 | 显示全部楼层
不用急
发表于 2014-11-24 08:25:37 | 显示全部楼层
学习。学习!!!
发表于 2014-11-24 09:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
余温 发表于 2014-11-23 18:49 库温-18的时候高压1.0MPA 低压0.2MPA

制冷剂是什么呀?R22的话低压应该在0.1mpa附近呀。0.2Mpa应该降不到负18度吧
发表于 2014-11-24 09:42:17 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-11-24 09:27
制冷剂是什么呀?R22的话低压应该在0.1mpa附近呀。0.2Mpa应该降不到负18度吧

他笔误了,开头他是写:气温10度左右 低压0.2 高压10 这个库是我师父配的 不知道有没有哪里不妥 ,应该是0.2KG。