日立风冷机组膨胀阀结霜是什么原因?

[复制链接]
发表于 2014-11-20 23:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
出水温度8度,低压0.47MPa,高压1.1MPa,膨胀阀及其后段管道结霜,请教可能的原因?
 楼主| 发表于 2014-11-21 00:25:32 | 显示全部楼层
结霜地方如图
IMG_1371.jpg
IMG_1372.jpg
IMG_1373.jpg
IMG_1378.jpg
IMG_1379.jpg
发表于 2014-11-21 07:32:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-21 16:37:28 | 显示全部楼层
高压1.1MP冷凝温度30度,低压0.47MP,蒸发温度约-3度,出水温度8度,趋近温度11度,估计膨胀阀滤网堵了。
发表于 2014-11-21 16:39:41 | 显示全部楼层
出水温度正常7度,现在这种天气还不能到达7度,堵造成流量受阻最有可能。
发表于 2014-11-21 16:40:25 | 显示全部楼层

什么设备这种天气还要制冷啊?
发表于 2014-11-21 16:44:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-21 07:32
出水温度8度,低压0.47MPa,高压1.1MPa

冷凝温度过低,高低压差过小,阀前液体过冷引起的现象。

这个机器不新了,少说好几年了,以前都没冷凝器散热量过大,到你手里通通散热量过大。
发表于 2014-11-21 19:16:36 | 显示全部楼层
膨胀阀换了再说,期待结果
发表于 2014-11-21 19:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-21 20:06:50 | 显示全部楼层
是表压力吗?  R22制冷剂?? 系统是否为回气加热??? 似乎有些不对......!!!
R40C、R22  结霜的情况下,蒸发温度会在0度以下,这个压力参数是表压的话,就是带回气加热的设计
看不出问题的所以然


您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 06:38 , Processed in 0.085391 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表