楼主: 2601006200

日立风冷机组膨胀阀结霜是什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:23:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-21 07:32
出水温度8度,低压0.47MPa,高压1.1MPa

冷凝温度过低,高低压差过小,阀前液体过冷引起的现象。

谢谢荣版主
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:17:54 | 显示全部楼层
该系统为双系统,只有一个系统是这样的
发表于 2014-12-2 11:26:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:23:45 | 显示全部楼层
如果是漏氟会不会有这种现象?因为这台机子夏天高压很高,能达到1.9MP
发表于 2014-12-2 18:26:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-8 18:54:32 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-21 16:37
高压1.1MP冷凝温度30度,低压0.47MP,蒸发温度约-3度,出水温度8度,趋近温度11度,估计膨胀阀滤网堵了。

苏老师,这些温度都是怎么的出来的啊,能讲一下吗?真心想学。。。
发表于 2014-12-8 20:49:49 | 显示全部楼层
wendongdong 发表于 2014-12-8 18:54
苏老师,这些温度都是怎么的出来的啊,能讲一下吗?真心想学。。。

荣昌版主在置顶处有温度压力对照表,自己找找。
发表于 2014-12-8 21:15:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-8 20:49
荣昌版主在置顶处有温度压力对照表,自己找找。

我刚下完,都下下来了,谢谢苏老师,我正在看你和力大师的对决呢,哈哈你太厉害了
发表于 2014-12-15 20:12:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-8 20:49
荣昌版主在置顶处有温度压力对照表,自己找找。

老师,你能发点资料我看看吗。。。
发表于 2014-12-15 20:13:19 | 显示全部楼层
wendongdong 发表于 2014-12-15 20:12
老师,你能发点资料我看看吗。。。

关于冷库的。。。谢谢了老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:17 , Processed in 0.061404 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表