发表于 2014-12-15 01:41:25 | 显示全部楼层
海信2611BP不制热。
故障现象频率能打到最高但是吹风不热,初步怀疑缺氟,
摸外机的管子,大管热,小管子不热,问用户移机过,又开到除湿,制冷较好,回气管凉的很,说明不是缺氟。测量高压压力不高。果断放掉制冷剂(放了有40分钟)抽真空,定量加注制冷剂,试机制热效果较好。   氟利昂太多引起不制热,高压也上不去。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-12-15 13:15:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 富士通将军空调 于 2014-12-15 18:51 编辑

1、品牌型号:美的35定频挂机
2、故障现象:用户报修通电无反应;基本信息询问:新机安装两年来修过四次,三个不同单位上过门,每次都是换主板,用不了多久就坏了,售后解释说、用户家电源电压偏高导致主板上的保险烧损。
3、故障范围:根据反映情况,故障点应该在变压器、内外风机、四通阀线圈,直接电源负载有漏电、瞬间短路等过电流现象;电压偏高有疑问,有待测量。
4、维修步骤:上门检测,插座、插头无接触不良现象;电源线路规格2.5平方,电压229v正常,排除电源问题;随后检查主板损坏情况,主板上除限流保险坏,其它部件都完好无损;进一步检测电路负载无漏电、短路等现象,安装接线没问题;问题过电流是肯定的,重新接上所有负载,更换焊接一个10A保险管,通电制冷开机,空调运行正常;快速检测电源电压227v、电流5.6A、外风机输出端4.5A、而压机输出端只有1.1A;根据情况,负载接错问题很明显了。
5、维修方法:拆开外机顶盖,发现压机跟风机的控制线插错,两根线的颜色一样、线径粗细不同,从接线盒侧不太容易分辨,至于什么原因导致线接错无从考证。恢复线序,更换外风机继电器、2.5A延时保险,开机测试,运行正常。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
微山美的售后 + 5 谢谢分享维修结果,这种我遇到过

查看全部评分

发表于 2015-6-27 18:56:31 | 显示全部楼层
品牌型号:海信定频
故障现象:用户说"温度降不下来"
故障部位:冷凝器胀堵
维修思路: 用户在室内挂了个温度计,说温度降不下来,之前是可以降到22℃的,屋里5台长时间运行的冰箱.
         开机,制冷,室内室外机正常.感觉的到丝丝冷风,慢慢的慢慢的就没有了,室内机没停,室外机停了,     第一感觉是保护了.查看室外机,第一眼就看到冷凝器被灰尘堵满了,清理,开机,正常运行

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
微山美的售后 + 3 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2015-8-24 13:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
美的三匹柜机型号不详,故障现象八-九小时后内机蒸发器结霜。故障部位蒸发器脏。维修过程网吧老板来找我,跟我讲不缺氟,因为他之前找了两个维修师付来修过。一个说缺氟加过氟不好。一个说管子扁或脏堵没有敢动手。找我了我一听也害怕什么问题八小时后结霜,只好去看。到了现象一看,风量不算小呀,蒸发器应该不脏,想想周老师发的帖子再结合平时维修经验。沒有办法先从简单问题下手,拆下内机看到蒸发器背面一切都明白了,蒸发器脏。为什么刚开始不结霜。可能有两种原因①蒸发器脏经过水渐渐泡了堵了蒸发器带走冷气。还有就蒸发器脏。蒸发器由凉到冷到结霜。网吧老板试了两天后,给了我钞票。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-1-21 21:22:36 | 显示全部楼层
田园胡不归 发表于 2014-11-14 09:06
品牌型号:大金KFR-35GW交流变频
故障现象:空调制热启动后几分钟即停,面板绿灯闪 外机不开机
故障部位 ...


1    品牌型号:格力五匹定速
2   故障现象:不制冷压机不转
3   故障部位:内管温 交流接触器  相序压机
4   维修思路:到用户家两格力五匹机不制冷,是一个家庭小作坊,压机不转,一开始以为交流接触器坏,因为内外风机都工作,惟压机不转,按下交接后也不转,查有380电,这时用户说另一台也这样不制冷,这时已胸有成竹了,问用户有没有重新接过电,用户说没接过,不过不影响,果断调了一下相序,成功了。另一台照做
5   总结:两台格力五匹不可能同时莫名其妙的坏,只能是外部因素。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
微山美的售后 + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-3-5 19:27:15 | 显示全部楼层
格力空调50系列
报故障;E5
测电流等正常,加氟利昂后依然出现,测用户电压也正常
最后把外机连接线L和N合并,追加一根电源线后故障排除
原来是电源线太细造成的

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-5-4 12:38:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-11-26 10:14:24 | 显示全部楼层
一、故障说明
用户报修变频挂机显示E1:室内外通讯故障,故障范围:内机板,外机板,连接线等
二、产品机型信息
KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)
三、故障检测过程
首先检查用户机器有无加长连接线,如有加长连接线,先更换质量好的连接线试机(有些维修师傅使用旧的连接线或购买到质量差的连接线,造成维修陷入困境,最后还是更换质量好的连接线才修复,走了许多弯路)。连接线无加长,然后连接3代变频检测仪,分别对外机和内机检测,检测外机通讯正常,当检测内机时报内机通讯故障,内机通讯故障包括内外机连接线,内机板故障,遵循由简到难的原则,先更换内外机连接线,试机正常。(在这里说一下,有些师傅用万用表测量S线是通的就判定信号线是好的,那是错误的。通只是证明它可以导电,但是绝缘性变差会造成传送信号质量变差,容易被干扰衰减,最终造成通讯故障)
四、故障修复方法
更换质量好的内外机连接线
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:48:28 | 显示全部楼层
一、故障说明
用户报修空调制冷效果差,不定时出现P0,有时开几分钟
就报P0,有时开半小时才报P0
二、产品机型信息
KFR-35GW/BP2DN1Y-L
三、故障检测过程
1、上门检测电压220伏正常,开机试机过一会果然出现P0外机断电,压缩机风机都不工作,变频检测仪不报故障。
2、P0模块故障,故障范围外机板,压缩机,制冷系统,针对可疑故障点逐个排查,先接压力表,查看运行时压力0.9MP,咨询用户,原机制冷剂没动过,初步判断制冷系统正常。
3、拔掉外机板上的压缩机线,分别测uv/uw/vw阻值是否平衡,不平衡为外机板故障,然后测量uvw与N/P之间的阻值是否平衡,不平衡为外机板故障,测量外机板uvw与N之间的电压是否相同,不同测为外机板故障。以上3种测量有一种不符合均为外机板故障。
4、测量外机板正常,分别测压缩机UVW的阻值也平衡,用钳流表卡压缩机线测得电流比正常值高,确定压缩机坏,更换压缩机试机正常。
四、故障修复方法
更换变频压缩机
发表于 2016-11-29 17:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
田园胡不归 发表于 2014-11-14 09:06
品牌型号:大金KFR-35GW交流变频
故障现象:空调制热启动后几分钟即停,面板绿灯闪 外机不开机
故障部位 ...

内外机通讯故障  后面能查出传感器故障?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 22:05 , Processed in 0.074331 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表