1、品牌型号:美的72两相电定速柜机
2、故障现象:开机显示E3
3、故障范围:内机电路板、内外连接线、室外管温传感器
4、维修步骤:通电试机,上电显示E3(T3传感器故障),首先打开内机,观看线路有无损坏,看到内机有老鼠屎,这下大家都应该知道什么坏了,一般这种机器报外机传感器故障都是老鼠、蝙蝠作怪,在室内拔下T3传感器插头测量开路,在打开外机拔下插头、测量T3正常,确定内外机T3传感器连接线损坏,抽出连接线,发现在墙内损坏。
5、维修方法:将连接线接好,试机正常
发表于 2014-11-24 19:16:11 | 显示全部楼层

1、品牌型号:海尔统帅72定频柜机
2、故障现象:上电没反应,空调显示屏不显示。空调不制热
3、故障范围:电源供电、变压器、保险丝,7805
4、维修步骤:通电试机,测量接线端子220,正常。观察保险爆了。想爆保险丝室外机风扇和四通阀有故障应该。不着急换保险丝,到室外检查四通阀和风扇,测量正常,没办法换上一个保险丝实验一小吧,空调显示正常,开机制热,外风扇刚转有五秒不转了,测量风扇供电220V 正常,换风机电容的时候拽了一小风扇供电线,怎么连接线中间打火呢?停电,扒开公共端线连接线发现烧断了。处理故障,开机风扇运转正常,可怎么不吹热风呀,换压机启动电容。空调正常。我的妈呀,这故障真是一环扣一环。
5、维修方法:处理风扇连接线,更换空调压机启动电容。

评分

参与人数 1威望 +5 幽默 +2 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-25 20:30:43 | 显示全部楼层
品牌型号:美的两匹                                                                                       

      故障现象:上电开机即跳闸。
        故障范围:内机风摆电极短路
      维修步骤:打开空调,一摁开机键立即跳闸,本着先简单后复杂的原则,先把能外机连接线全部断开.还是一开机就跳闸,那证明故障点在内机了,那好吧!先把电付线去掉,开机故障依旧,那好在断内风机线,还是故障依旧,这就奇怪了,那还有漏电的地方,索性把风摆电极线也去掉吧!在开机。哈哈不跳了,把所有线连接好,开机OK,拆掉风摆电机已短路,换风摆电极后正常。

      维修结果:换风摆电机
    很少见风摆电机短路。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 4 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-25 23:24:05 | 显示全部楼层
1.品牌型号;格力空调单相KFR72定频扤  
2.故障现像;通电试机按开关就自动跳闸 [补充一下.如果早上第一次开机是正常..一直运行都正常;关机后大约10分钟后.再开杌就自动跳闸]
3.故障范围;电源线.主板.内风机电机,压缩机,外风扇电机
4.维修方法;首先从电源线检查起,电源线正常.拆开输出外机电线..通电试机如果正常.说明是外机问起跳闸原因..打开外机壳发现压缩机三个接线柱有水珠现像.引起自动跳闸. 处理为法用A+B胶和高压硅脂混合一起oK                                                                  

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-27 16:03:08 | 显示全部楼层

1.品牌型号;美的120定频  
2.故障现像;制热制冷都没效果 (故障E6)
3.故障范围; 低压保护,
4.维修方法;找到外机,按交流接触器,压机无问题,短接低压保护,无故障代码,重新接好低压保护。 加氟收工。  加氟后一切正常。 收费两红一顿饭,

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 3 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-11-27 17:12:30 | 显示全部楼层
1、品牌型号:华凌51定速柜机
2、故障现象:不制热,内外机工作
3、故障范围:制冷系统、缺制冷剂
4、维修步骤:上门检测内外机工作,压缩机运转,怀疑缺氟,接压力表检测高压8个,低压0个,确定缺氟,先咨询用户安装使用情况,有无维修历史,用户说没修过,买了一年多了,去年刚开始制热效果不错,慢慢的就不行了,夏天一直没用,根据用户描述应该是慢漏,一般是连接管接头慢漏、让用户找来洗洁精,开制热分别试4个接头,但是未见明显卸漏,既然漏的这么慢索性先加氟吧,当加足氟时,开制热在观看各接口,发现内机大喇叭口已经吹出一片小气泡了,明显故障就在此。
5、维修方法:重新紧喇叭口,在次检漏,未发现泄露。
发表于 2014-11-29 22:50:02 | 显示全部楼层
1.品牌型号;海尔KFR-25GW
2.故障现象;不通电.不开机.
3.故障范围;电源.电脑板.
4.维修步骤;上门检测电源220V正常.打开机器检测电脑板  发现保险发黑  电源模块崩了  什么型号看不清.告诉用户需要换电脑板  .大约4-5天  用户着急  问能不能马上修好  。我仔细看了一下电路.没什么复杂的  电源输出就两路  1是5V输出   2是12V输出   
5.维修方法;把电源的变压器拆掉  电源模快及周围原价拆了。 就留4个整流  二极管和滤波电容还有一个电阻到光耦     用一个普通3-5W变压器初级接220V  次级一端接地  另一端接到5V和12V整流管的正极  开机一切正常  今天刚刚修的  海尔的大部分都有这个毛病  我改过10多台了  价格在300-550

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 6 + 1 不错哦!

查看全部评分

发表于 2014-11-30 18:09:22 | 显示全部楼层
1.品牌型号;长虹KFR-26GW
2.故障现象;不开机.遥控与应急都没反应,面板上的所有指示灯长亮。
3.故障范围;电源.电脑板.
4.维修步骤;上门检测电源220V正常 ,变压器输出电压不正常
5.维修方法;更换变压器。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 2 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-12-8 20:26:20 | 显示全部楼层
1、品牌型号:美的3匹三相电的
2、故障现象:开机启动调停
3、故障范围:电控,连接线,压缩机,漏保等
4、维修步骤:到用户家观察漏保32A基本排除,漏保小产生开机跳,用万用表,分别检测三相有无漏电短路,确定无严重短路或漏电方可上电试机,上电显示正常,开制热,突然跳闸,基本判断压缩机损坏,打开外机,断开压缩机,试机空调可以正常运作,观看压缩机接线端子无损坏,确定压缩机损坏,更换压缩机,定量加氟,试机。这时大家一般都是试机正常,哎!今天就是点子不正,本来安装位置就不好修,费劲换好的压缩机,不制热,听着四通阀嗤嗤响,用手摸压缩机排气热,回气也温,四通阀串气了,晕呀,脑呀,哎继续修吧,更换四通阀,这才试机正常
5、维修方法:更换压缩机,更换四通阀,保内的机器移过,连接管10米多,落差5米。可怜的空调
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:16:17 | 显示全部楼层
1、品牌型号:科龙3匹三相电老空调了
2、故障现象:外机工作约一分钟左右就停报E3
3、故障范围:电控,制冷系统
4、维修步骤:开机试机,发现外机运转,手摸粗管烫手,但是内风机不转,调送风试内风机运转正常,怀疑内机管温及相关电路有问题,测量管温15K左右基本正常,上电不开机测管温电压0伏,继续拆面板发现面板内传感器线断掉一根,接上试机正常。这款机型电路设计与常规不同,传感器开路不报故障,外机风机和压缩机都可以正常工作 ,由于管温坏内机不出风,造成高压保护。
5、维修方法:接传感器连接线,试机正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 22:13 , Processed in 0.076520 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表