空调维修实例征集

    [复制链接]
发表于 2014-11-14 22:24:32 | 显示全部楼层
品牌型号:格力KFR-35W/FN!%-3
故障现象:通讯故障
故障部位:内外机版、通讯线
维修过程:到客户家里观察有发现该机为新装子,加长了管线。根据通讯故障的特点首先检查接线问题,发现安装工使用的延长线实在是差,机头处理不规范,绝缘胶带密封不到位,接头氧化,就此基本可以判断此为故障原因。
维修结果:更换延长线,恢复正常。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-14 23:35:22 | 显示全部楼层
品牌型号:美的空调KFR-50LW/BM
故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
故障位置:四通阀
维修过程:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
处理结果:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-15 08:52:56 | 显示全部楼层

品牌型号:格力空调KFR-35W
故障现象:不开机
故障位置:内机板,接收头
维修过程:通电内机“嘀”的一声,用遥控开机无反应,遂更换一相同遥控还是不开机,用内机应急按键,空调一下就开机了,判断问题在内机板或接收头,本着先易后难的检修步骤,先更换一接收头,通电,用遥控开机正常。
处理结果:更换接收头

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-11-15 15:32:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2014-11-15 18:01 编辑

1、品牌型号:美的2匹定速柜机
2、故障现象:空调不制热,内外机运转
3、故障部位:制冷系统或缺氟
4、维修思路:到用户家试机,我在室内卡上了钳流表,开制热,测得电流3.7A,我以为没氟呢压缩机空转,但仔细一听,听到制冷剂流动的声音,外面的同事发现空调制冷细管都结霜,初步怀疑四通阀故障。打开外机,插拔四通阀供电,可以听到线圈的吸合声,观看压力表没明显变化,确定四通阀没换向。这时粗细都结霜了,观看四通阀发现两个管子结霜均已,压力表压0.1MP(因为开的制热内机没出风,室外温度5度左右),初步认为四通阀卡死。但是,电流才3.7A十分不正常,感觉是不是压缩机排气不正常了,造成的四通阀无法换向。心想,无论是换四通阀或压缩机都要放了氟,干脆放了氟,焊开排气口试试。这一试,果然压缩机排气不足,修这几年还真第一次遇到这种排气差的压缩机
5、维修方法:更换压缩机

焊开试排气压力

焊开试排气压力

制热压缩机电流

制热压缩机电流

制热,内机风机没工作

制热,内机风机没工作

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
星光里 + 5 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-11-15 16:59:13 | 显示全部楼层
机型:美的KFR-26GW/BP
故障现象:制冷效果差
故障原因:风扇电机转速变慢
检修方法:开机工作良好,制冷正常,一小时左右,风速逐渐变慢,没有冷风吹出,打开内机面板,蒸发器已粘满霜,且风扇电机工作。测制冷剂压力正常,并不缺氟。仔细观察发现风扇电机工作时转速逐渐降低,试着更换风扇电机,工作正常。
维修方法:更换内机轴流电机

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-15 17:15:06 | 显示全部楼层
机型:海尔KFR-35GW
故障现象:开机漏电
故障原因:压缩机烧坏引起内部短路,外壳漏电。
维修过程:拔下电源插头,测插头一端与机壳地线间电阻仅几欧姆,判断内部短路,目测无异常,测压缩机不通,打开顶部热保护器已烧坏开路,再测压缩机线圈已短路,并与压缩机外壳相通,判断其内部短路,更换后正常。
处理结果:更换压缩机

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-15 19:39:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2014-11-15 19:59 编辑

品牌型号:格力大一变频匹空调.
故障范围:制冷效果差.部位;外机.
维修思路:由于是新装空调.判断为电压不足.散热不良.漏雪种.到现场检查后.测电压231v.外机散热良好.测低压力为3公斤,明显是缺氟.查接口部位有漏.
维修方法:加紧接口,补充氟后.ok.

就是这里漏.完全是按装问题

就是这里漏.完全是按装问题

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
微山美的售后 + 5 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-16 00:08:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 微山美的售后 于 2014-11-16 20:11 编辑

近期接修二套格力kfrs-3.1/a空气能热水器,己经正常使用接近或者超过三年了,用户反映是不能制热水而且显示屏显示E4。经上门观测情况属实,压缩机启动后一秒内高压侧压力能达到21kg,随后下降到13㎏,怀疑是系统缺氟或者系统堵塞,我们首先采用重新抽真空定量加氟〔是R22〕方法,故障照旧。最后实施开刀手术,从检查过滤器—电子阀—过滤器,两个过滤器没有堵塞现象,而且上电后电子阀都是一路在开启状态,至此未能找到元凶。大家都会知道是谁在作怪吧,原来是〈6.5mm〉二通阀在作案,经验证其在制热工作时是半堵而在化霜工作时是全开《没有堵塞现象》,最终更换新阀后回复青春。其原因有待大家来分析了。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 5 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-16 10:31:42 | 显示全部楼层
品牌:美的KFR-32GW/DY
故障现像:不能摇控
故障部位:摇控器,接收板。
维修过程:用好的摇控器也不能开机确定故障在板上,打开空调接收板,测的接收器供电正常5V,输出端也5V。此型号有不能摇控的通病。原因是接收板位于空调正面出风口上面,长期有潮湿空气对线路腐蚀,使用多的空调易出现这种问题。维修办法,断开接收头输出脚的线路,用飞线把输出脚连到上电脑板的第一根线上(最边上那根线)。本例接收头脚也腐蚀严重一并换之。希望大家以后遇到这种故障缩短维修时间。美的空调还有个漏水通病型号1.5P挂机(包括多个型号)漏水位置从内机正中风轮下面出来。原因上小水糟中间位子老化破裂。用AB胶粘好就行。704也行。
IMG_20141104_102208.jpg
IMG_20141104_102637.jpg
IMG_20141104_105147.jpg
IMG_20141104_105237.jpg
IMG_20141104_105319.jpg
IMG_20141104_105631.jpg

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 6 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-11-16 20:18:29 | 显示全部楼层
品牌 EK71   EK36三台 共四台风管机
接到客启说开了一晚上连室内机都没转。跑的去看了下有L3故障代码。但这是水机才有的故障代码,打开内机桥台一检查,安装师傅内机码拨到了水机档。(业主从安装到现在才第一次用)调回内机码机子正常。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 2 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 21:22 , Processed in 0.085085 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表