组装的保鲜库

[复制链接]
发表于 2014-10-7 21:54:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

贴牌,就是以小标大
发表于 2014-10-7 21:55:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-7 21:37
我在网路上查的资料,都是约13KW,没见到9KW的,4号芯在你这条件下制冷量约12KW,压缩机制冷量才6.9KW, ...

兄台贵姓、贵庚???
发表于 2014-10-7 21:57:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-10-7 21:55
兄台贵姓、贵庚???

蘇,50。。。。。
发表于 2014-10-7 22:00:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:02:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-7 21:48
https://www.dzdu.com/thread-412326-1-1.html

大师你好,以你的经验这个冷库应该怎样配机组?
发表于 2014-10-7 22:08:03 | 显示全部楼层
生活需要才华 发表于 2014-10-7 22:02
大师你好,以你的经验这个冷库应该怎样配机组?

AW5546E(4P)配3号芯(DANFOSS),蒸发器DL-35(约6.9KW),冷凝器FNA-13KW/42M2。所需散热量6.9*(1+1/2)=10.35KW,再加个30%馀量防止开门过久或者一次进货过多,所以10.35*1.3=13.45KW。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 评优 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-10-7 22:16:23 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-7 21:57
蘇,50。。。。。

与眉山的三苏可有关系???
50,我相信即便满脸的皱纹,心上没有皱纹;所以,称老兄也并无不妥
以后肯定不能称呼老苏,打起麻将来,老输不好!失敬失敬
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:22:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 生活需要才华 于 2014-10-8 07:13 编辑
lkk 发表于 2014-10-7 22:08
AW5546E(4P)配3号芯(DANFOSS),蒸发器DL-35(约6.9KW),冷凝器FNA-13KW/42M2。所需散热量6.9*(1+1/2)=10.3 ...


行家一出手,就知有没有。大师高人。
 楼主| 发表于 2014-10-7 22:28:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 生活需要才华 于 2014-10-8 07:11 编辑
lkk 发表于 2014-10-7 22:08
AW5546E(4P)配3号芯(DANFOSS),蒸发器DL-35(约6.9KW),冷凝器FNA-13KW/42M2。所需散热量6.9*(1+1/2)=10.3 ...

谢谢1KK大师的指导。
发表于 2014-10-14 19:14:33 | 显示全部楼层
楼主风机排水没做存水弯?还是不错的  只要能收钱什么都不是问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:23 , Processed in 0.051507 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表