组装的保鲜库

[复制链接]
发表于 2014-10-7 21:25:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
生活需要才华 发表于 2014-10-7 21:17
刚刚查到冷凝器型号FNA 9.00/42.0

6.9KW*(1+1/2)=10.35KW(所需散热量),FNA-42(传热面积)应该是13KW散热量,怎麽会是9KW,9KW就太小。
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:29:39 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-10-7 21:25
没有说用DD风机,所以用4#芯,没有这个所以

你好,刚刚查了下4号制冷量R22是8KW.
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:31:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-10-7 21:25
6.9KW*(1+1/2)=10.35KW(所需散热量),FNA-42(传热面积)应该是13KW散热量,怎麽会是9KW,9KW就太小。

开机后没有感觉散热不够,过滤器常温的。
发表于 2014-10-7 21:34:52 | 显示全部楼层
11.8/42,至少应该是11.8KW
可能是贴牌的结果
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:35:36 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-7 21:25
6.9KW*(1+1/2)=10.35KW(所需散热量),FNA-42(传热面积)应该是13KW散热量,怎麽会是9KW,9KW就太小。

psbCA2FMLND.jpg
发表于 2014-10-7 21:37:34 | 显示全部楼层
生活需要才华 发表于 2014-10-7 21:31
开机后没有感觉散热不够,过滤器常温的。

我在网路上查的资料,都是约13KW,没见到9KW的,4号芯在你这条件下制冷量约12KW,压缩机制冷量才6.9KW,太大了。
发表于 2014-10-7 21:37:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:43:31 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-10-7 21:37
https://www.dzdu.com/thread-412326-1-1.html

psbCAHIJ1Z0.jpg
 楼主| 发表于 2014-10-7 21:46:30 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-10-7 21:34
11.8/42,至少应该是11.8KW
可能是贴牌的结果

版主指点是???
发表于 2014-10-7 21:48:44 | 显示全部楼层

https://www.dzdu.com/thread-412326-1-1.html


设置温度2~6度,蒸发温度设计约-5C,所以大约12KW,你这个表只是名义制冷量,不是真正实际的製冷量,不能以这个为基准。还是看非版的帖为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:24 , Processed in 0.063176 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表