又一个库,没达到标准 求办法

[复制链接]
发表于 2014-10-4 20:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
鱼儿会游泳 发表于 2014-10-4 09:24
膨胀阀平衡管漏气严重

能解释一下平衡管漏气吗
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:54:27 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-10-3 08:29
膨胀阀探头必须贴在回气管上,压缩机结霜把膨胀阀关小些

感谢

调整了膨胀阀门   能达到-19至-21之间


请问这个冷库最低温度能达到多少呢?   用的是R22   
 楼主| 发表于 2014-10-6 20:55:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-10-3 01:03
XB-1019HZ-1B内平衡的动力头,阀芯几号?
照张图片看看,应该是膨胀阀过大

感谢

调整了膨胀阀门   能达到-19至-21之间


请问这个冷库最低温度能达到多少呢?   用的是R22   
 楼主| 发表于 2014-10-6 21:01:46 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-10-3 01:03
XB-1019HZ-1B内平衡的动力头,阀芯几号?
照张图片看看,应该是膨胀阀过大

先抛开冷库面积, 用R22这台机组 蒸发温度能达到多少?
发表于 2014-10-6 21:10:26 | 显示全部楼层
biaoyang1988 发表于 2014-10-6 21:01
先抛开冷库面积, 用R22这台机组 蒸发温度能达到多少?

单就蒸发温度而言,至少可以有-35度
现在的蒸发温度应该在-25 -- -30摄氏度左右
发表于 2014-10-6 21:36:21 | 显示全部楼层
还是先确认一下冷凝器进水温度(如果是水冷的话),风冷凝器就确认环境温度?如果是散热不佳造成的低压过高,调紧膨胀阀减少所需散热量,来降低低压,这不是正确解决之道,一到夏天会出大问题的。1.4MP(冷凝温度39度),现在气温低了,还能有27度吗?