12m*7m*2.5m  15CM保温板  要求温度—20度
机组:谷轮20匹半封闭   配20匹冷风机(水冲霜)
压力:高压14kg,低压1.5kg,电流22A(单压缩机)。  当时库温-12度
膨胀阀XB-1019HZ-1B
故障现象:不能达到设定温度,只能打到-15度。回气管结霜,压缩机结霜严重,蒸发器结霜严重。
请大家帮分析一下是哪里原因


直觉提示膨胀阀开度太大,用的膨胀阀不对?(还是把膨胀阀探头拔出不贴在回气管?)
制冷剂用量太多  R22  大概+了15kg(管道5m 22 61 )?  太多制冷剂被膨胀阀外平衡掉了?
冲爽时间太少 6小时  冲10分钟(库内有大片积水,用了试验多久能打结冰)


发表于 2014-10-3 01:03:12 | 显示全部楼层
XB-1019HZ-1B内平衡的动力头,阀芯几号?
照张图片看看,应该是膨胀阀过大
发表于 2014-10-3 07:05:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是阀的开口过大并且氟充的过多
发表于 2014-10-3 07:19:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-3 08:29:44 | 显示全部楼层
膨胀阀探头必须贴在回气管上,压缩机结霜把膨胀阀关小些
发表于 2014-10-3 16:53:41 | 显示全部楼层
我感觉你的机组小了。。。。。。
发表于 2014-10-3 17:10:31 | 显示全部楼层
没图……压力电流工艺?
发表于 2014-10-3 20:36:01 | 显示全部楼层
20P应该是用水冷凝器吧?或者是风冷凝器?水冷进水温度几度?风冷环境温度几度?
发表于 2014-10-3 21:17:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 864762087 于 2014-10-3 21:19 编辑

机组小了,请问内风机是多大的?是多少平米的。
发表于 2014-10-4 09:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:09 , Processed in 0.060892 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表