冷库的高低压问题

[复制链接]
发表于 2014-9-28 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
附近有一冷库,客户说缺氟了,本人对冷库方面没接触过,还很陌生。看了下,环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5
。请问正常吗?
发表于 2014-9-28 21:30:22 | 显示全部楼层
期待有冷库专业的教程
发表于 2014-9-28 21:56:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-9-28 23:49 编辑

环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5

高低压力都过高,正常高压1.2MP(气温20度),低压0.06MP,散热问题先查一下,可能散热不佳造成,或者冷媒过多,有液管视窗可以观察一下,有气泡不满液是散热问题,无气泡满液是冷媒过多。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
雨夜微凉 + 1 支持 散热不好 过热度高开度小

查看全部评分

发表于 2014-9-28 21:59:20 | 显示全部楼层
有匹配数据可能更清楚。以上说的是R-22系统。
发表于 2014-9-28 22:00:46 | 显示全部楼层
设置温度要求几度?
发表于 2014-9-28 22:06:02 | 显示全部楼层
还有一点如果冷库热负荷超载,也是会使高低压力过高。降溫慢,可以查看一下冷库裡的东西多吗?一次性进货多吗?
发表于 2014-9-28 22:52:32 | 显示全部楼层
库温都到-14度了,低压不到1公斤表压,高压15公斤表压,在这样的环境温度下
检查下冷凝器散热情况,制冷剂加注情况!
不能以客户说差氟就去加氟,难道还不如客户?很大的可能,不是差制冷剂的原因
发表于 2014-9-29 07:18:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-29 07:52:33 | 显示全部楼层
高压1.5mp赞同现查冷凝器干净不!
发表于 2014-9-29 17:15:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-29 07:18
环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5

猜测:



楼主都不清楚怎麽修,上论坛问问,用户还跟他说缺F,也就是说根本没人去修过,你会扯到维修者补氟过多,造成回霜过重,低压偏低,低压不到0.1MP,意思接近0.1MP,在气温20度会偏低?猪脑袋。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 19:53 , Processed in 0.065604 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表