楼主: 东红家电

冷库的高低压问题

[复制链接]
发表于 2014-9-29 17:19:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-9-29 07:18
环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5

猜测:

你的脑袋到底装了什麽东西?根本没有思考问题的成因,只顾着脑袋瓜裡的歪理,赶紧斗两下献宝,哪知是草包。
发表于 2014-9-29 17:27:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-29 07:18
环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5

猜测:

不管是过滤器赌或者膨胀阀堵,会高压1.5MP(气温20度),低压接近0.1MP吗?你前天半夜偷偷去补F了。
发表于 2014-9-29 17:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
F22表压1kg时对应蒸发温度是-24度啊,怎么能说低压高应该是偏低点吧。估计是系堵过滤器或膨胀阀微堵的可能性大,高压偏高可能是加氟过多造成的,个人观点不对请包涵。
发表于 2014-9-29 17:52:08 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2014-9-29 17:44
F22表压1kg时对应蒸发温度是-24度啊,怎么能说低压高应该是偏低点吧。估计是系堵过滤器或膨胀阀微堵的可能 ...


气温20度,低压1KG算低吗?夏季是不算低,20度气温就是算高了。
发表于 2014-9-29 18:03:42 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-28 21:56
环温20 ,库温负14度时,低压还不到0.1mp,高压1.5

高低压力都过高,正常高压1.2MP(气温20度),低压0.06M ...


真是掷地有声啊 把 ‘大’ 写成‘ 小 ’了  没法改
发表于 2014-9-29 18:09:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-29 17:15
楼主都不清楚怎麽修,上论坛问问,用户还跟他说缺F,也就是说根本没人去修过,你会扯到维修者补氟 ...

F 影响 过冷度 我知道   可是 它是怎么影响过热度的呢?!---不解
发表于 2014-9-29 18:22:42 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-29 17:52
气温20度,低压1KG算低吗?夏季是不算低,20度气温就是算高了。

高压12kg时,低压0.6是怎么计算出来的可否告知?
发表于 2014-9-30 08:10:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-30 08:20:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-30 08:10
整天拿个理论数据对照实际操作,你没干过也没见过就不要说。

气温5度,外风机不受控制,我这里的领班 ...

你那是空调,这是冷库,低环境温度,库温也已经-15度了,高压高肯定不是补氟造成的
发表于 2014-9-30 08:27:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 03:43 , Processed in 0.061003 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表