楼主: 鱼儿会游泳

没事做,发个疑难,用膨胀阀的5匹机房空调报低压保户

[复制链接]
发表于 2014-9-14 23:43:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:57
以我的理解估计是最下面管子温度低,影响回气温度,膨胀阀感应回气温度低了就关小膨胀阀,蒸发器温度更低, ...

你这样理解只对了部分,对于空调产品,高压降低的同时,低压也会降低。可以简单理解随着过冷度的增大,过热度相对也减小,这个可以通过焓湿图表现出来,同时也证明一点,并非过冷度越大,制冷量就越大,焓湿图一样也可以看得出来,也解释了冬天气温低,制冷量为何反倒小、制冷系数小的缘故。
那么膨胀阀就是通过调整过热度来实现流量控制,降低蒸发温度结霜,还有就是老K说的堵,也有制冷剂的加注过量因素、底部存油影响换热效率。
蒸发器的F不会向压力低的一路或几路多供液,进入蒸发器的制冷剂都是同等分液,不会存在分液不均的说法,设计生产上不会允许。可以理解成受重力的影响,但也很小甚微,基本布管为同程方式,保证每路管程和压力。
发表于 2014-9-15 10:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是杂牌机房空调,就现状来说可能原因1,缺制冷剂。2环温低风机不受控。3系统有堵。
发表于 2014-9-15 10:54:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-9-14 23:43
你这样理解只对了部分,对于空调产品,高压降低的同时,低压也会降低。可以简单理解随着过冷度的增大,过 ...


这点倒有不同意见,气温降低,冷凝压力(温度)降低,蒸发温度降低,在液管压损不过大的情况下,,是呈现製冷量增加,况且一个系统的设置温度是固定的,比如-18C,夏季高温可能蒸发温度必须-23C,冬天可能-30C,温差5度增为12度,有高温差又有高过冷度,低冷凝温度,在高压与过冷度不呈现死往交叉反转时(气温4度以下),这点不认同。问问师傅气温低制冷好还是气温高制冷好就清楚了。
发表于 2014-9-15 18:14:36 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-9-15 10:54
这点倒有不同意见,气温降低,冷凝压力(温度)降低,蒸发温度降低,在液管压损不过大的情况下,,是呈现 ...

老K兄误解了!
我说的是“并非过冷度越大,制冷量就越大”!当然不同的制冷剂在焓湿图上去分析,过冷度值的大小,肯定有个量程,超过这个量程,也就承接了所说的“过冷度越大”,不知这样说,有没有误解?
发表于 2014-9-16 01:23:32 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:57
以我的理解估计是最下面管子温度低,影响回气温度,膨胀阀感应回气温度低了就关小膨胀阀,蒸发器温度更低, ...

呵呵,我觉得很常见的现象:水往低处流
发表于 2014-9-16 01:56:17 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:21
我是想问蒸发器最下部为什么要结冰,是分流器,的其中一路管子结霜,

那还不明显吗?说明结冰那路毛细管堵啦!碰到明显的结冰,不明显的只能摸那几路的管温
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:13:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-26 20:23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-27 10:11:18 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-26 20:13
还是来研究哈这个,问题,

蒸发器后背脏 或者是蒸发器风机转速变慢!  我的愚见!药水是不会少的 多的可能是比较大的!
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:57 , Processed in 0.054539 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表