楼主: 鱼儿会游泳

没事做,发个疑难,用膨胀阀的5匹机房空调报低压保户

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:20:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:21:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-14 20:29:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-9-14 20:30 编辑
力博特 发表于 2014-9-14 20:05
气温下降,你看看是机房空调求助帖增量多还是冷库降不下温的求助帖增量多。


你脑子进水啦,是机房空调产品多还是冷冻库产品多?你干嘛不跟天宫一号比啊?
发表于 2014-9-14 20:33:06 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:21
我是想问蒸发器最下部为什么要结冰,是分流器,的其中一路管子结霜,

冷气向下走,水滴也是向下滴
发表于 2014-9-14 20:35:34 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:18
外机有压力控制风机的  好像被人短接了,但不确定

先确定有没有短接?没短接就可能一路堵了,有短接就可能气温降低,蒸发温度跟着降低,翅片容易上霜了。
发表于 2014-9-14 20:38:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-14 20:05
气温下降,你看看是机房空调求助帖增量多还是冷库降不下温的求助帖增量多。

那我可不可以拿家用空调来比啊,家用空调求助帖多,还是冷冻库求助帖多?
发表于 2014-9-14 20:40:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-14 20:05
气温下降,你看看是机房空调求助帖增量多还是冷库降不下温的求助帖增量多。

你的脑袋真是很愚蠢,要提出反问也稍微动点头脑,有人这样比拟的吗?
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:46:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-14 20:50:49 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-9-14 20:46
没赌,堵了就不会结冰了

看堵的严重程度,微堵还是有可能的。你可以到空调板块问问。
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:57:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 12:57 , Processed in 0.054034 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表