楼主: 向天

求解!2匹空调外机改海鲜缸后出现热保护

[复制链接]
发表于 2014-8-11 23:36:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先确定毛细管大小(内径),看壁厚
如果是内径1mm 1.5mm的   700就长了
要是内径2mm的,毛细管就短了,制冷剂也不够
发表于 2014-8-12 00:23:17 | 显示全部楼层
我来糟逼讲,你信吗?
油路问题,缺油?回油不畅?
发表于 2014-8-12 07:09:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-12 08:22:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-12 18:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2014-8-12 18:51 编辑

发表于 2014-8-12 22:06:38 | 显示全部楼层
应该是毛细管短了
 楼主| 发表于 2014-8-12 23:28:39 | 显示全部楼层
不好意思!打扰各位!今天本人又去维修本机!我根据昨天各位的意见综合考虑,认为先充氟致3.5mp,再看情况做后续打算!今天开机测试低压不到2mp,情况和昨天一样,然后打算充氟查看情况,当我冲到不到3mp时回管回霜,然后放氟致结露。此时压力为2.5mp,后离开,至今10个小时,未有异常,压缩机未异常停机,不知是否有潜在故障,求指教!
发表于 2014-8-12 23:42:48 | 显示全部楼层
向天 发表于 2014-8-12 23:28
不好意思!打扰各位!今天本人又去维修本机!我根据昨天各位的意见综合考虑,认为先充氟致3.5mp,再看情况做 ...

你要求的水温是多少摄氏度呢?
2.5公斤表压力,不是2.5MPa,注意单位!此时的水温又是多少摄氏度呢?
发表于 2014-8-13 07:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
向天 发表于 2014-8-12 23:28 不好意思!打扰各位!今天本人又去维修本机!我根据昨天各位的意见综合考虑,认为先充氟致3.5mp,再看情况做 ...

摸压缩机温度来没,热的厉害的话在低压测热的厉害的话在添点
发表于 2014-8-13 18:07:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-12 08:22
毛细管过长相对于排气量就是过大,补氟过多,电流不会有明显的增加,但会过热保护的。

建议:焊接高压测 ...

就一个冷媒充填不足,被你说的不得了,还要剪短毛细管,做阀门,什么简单问题到你手上,你整人的本性又表露无遗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 08:32 , Processed in 0.058035 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表