电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9511|回复: 35

求解!2匹空调外机改海鲜缸后出现热保护

[复制链接]
发表于 2014-8-11 19:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 何培铭 于 2014-8-11 20:38 编辑

求救!2匹空调外机,改成海鲜缸制冷,今天发现压缩机出现热保护,但是高压正常啊!冷凝器也清洗了,运转时低压压力2个压,求大师们帮忙解决!看是什么问题导致,有什么好的解决方案!谢谢
发表于 2014-8-11 20:46:54 | 显示全部楼层
循环水泵流量不够。
发表于 2014-8-11 20:47:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺氟或者冷疑器效果差,压缩机保护
发表于 2014-8-11 20:48:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-11 21:06:45 | 显示全部楼层
2KG会不会太低了?估计是缺F了。堵或者漏。
发表于 2014-8-11 21:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
低压低吧还不上个0.3Mpa左右
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:07:35 | 显示全部楼层
低压回管冰凉,不赌,原机毛细管单向阀已全部拆除,钛桶进口处配700长3毫米毛细管,有霜,电流7.5a,水温有降幅,就是压缩机特别烫手!大概运转40分钟压缩机就保护停机,只有把压缩机冷却,才能再次启动
发表于 2014-8-11 22:10:34 | 显示全部楼层
向天 发表于 2014-8-11 22:07
低压回管冰凉,不赌,原机毛细管单向阀已全部拆除,钛桶进口处配700长3毫米毛细管,有霜,电流7.5a,水温有 ...

700长3毫米毛细管

什么是700长?是700MM长吗?
发表于 2014-8-11 22:14:17 | 显示全部楼层
向天 发表于 2014-8-11 22:07
低压回管冰凉,不赌,原机毛细管单向阀已全部拆除,钛桶进口处配700长3毫米毛细管,有霜,电流7.5a,水温有 ...

压缩机会过热保护,一是回气过热度高,比如缺F,二是压缩比过高,但你说高压正常,是多大?环境温度几度?
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:24:40 | 显示全部楼层
北方,环境温度30度,毛细管0.7米,没有高压口所以没有测量,但是冷凝器有温度,排风温度感觉压力不高,因为机器声音不是很好听,所以我没敢多加氟,但是电流还没到标准值,就是这机器的声音把我给吓到了,越加氟声越大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 08:28 , Processed in 0.060234 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表