楼主: 郭严强

(求助)变频空调加液

[复制链接]
发表于 2019-8-18 20:12:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
chengewoo99 发表于 2019-8-18 18:38
变频空调看制冷剂而定R22 R32的可以补加,R405 408 410 这几种制冷剂是混合制冷剂,所以不能补加,必须抽空 ...

你的是那里产410,我这里净重10公斤浙江三美产和中化蓝天产都是300一瓶
发表于 2019-8-18 20:24:22 | 显示全部楼层
关于补加雪种有很多争议,不再作评论,我认为各施各熟,过保机客户愿出钱可以全放空再抽空定量加,在保机厂家出钱无所谓,做了二十几年空调,什么样都试过,我认为如果不是用精密仪器测,真的分不出,有些师傅太抬高自己了,有些危言耸听嫌疑,当然经验少的师傅们还是按厂家的流程做比较好
发表于 2019-8-18 20:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
昨天安装一台3匹变频柜机,前一个师傅给拆的,放了差不多3个月吧!安装前看到三通阀还有明显的油迹,心想肯定没弄好给漏了,果然抽空后开机外机连续间歇性启动三次报F0故障码。和主家说好后放掉剩余的氟抽空用电子称定量加的。试机效果很好
 楼主| 发表于 2019-8-21 19:07:24 | 显示全部楼层
感谢各位师傅的讨论。发帖5年了。自己也摸索了一点经验,再次说出来,与大家讨论讨论。

现在我加氟(410),不再用电子称,前几年都是买了一个手提电子称,前前后后不是很准,台秤又麻烦。现在都是抽完真空,直接加液体,看表压。(我的压力表摔过,压力值偏小),一般先快速加到5个压,然后一边加一边摸细管和粗管的温度,一般空调运转10分钟后,加液加到粗管温度比细管温度低一点时停止加氟。这时我的表压在7个压。制冷效果都很好。后来我测量了新机运转压力,也是7个压。