电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 郭严强

(求助)变频空调加液

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:20:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 郭严强 于 2014-8-7 18:23 编辑

感谢各位,特别是周老师的回复,解决了我的疑问。1 可以开机加液体,不怕液击,2 抽空定量加。  可我还没见过手提电子秤,看来又要添设备了
还有一点,我测量回气压力,有1MPa,这个正常吗?应该是电压低引起的吧 。
发表于 2014-8-30 16:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
设定运行定频模式!
发表于 2014-8-30 17:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410是混合制冷剂  漏了成份比有变化了
发表于 2014-8-30 17:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
我是用愚蠢的方法 用小罐从大罐回定量
发表于 2014-10-11 05:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵,出生牛犊不怕虎,也不怕脸上有唾沫了,其实我还是没有明白这两种成份的特性和空调运行特性,这两种成份是不是一种A在高频下迅速拉低房间温度,而另一种成份B搬运冷量较差,但在低频下能很好的调节系统压力呢。A是不是在气态下,,,B在气态下,,,。这些整明白了,才能让别人信服为什要求这样加氟,个人认为在现实中,缺的不多时,还是可以补加的。这跟用户的使用时间多少,电费价格,都要挂勾呀。你给我全部放掉,也是钱呀。
发表于 2014-12-25 10:33:40 | 显示全部楼层
跟着周老师走就对了
发表于 2014-12-25 16:45:09 | 显示全部楼层
值得学习~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-12-25 17:27:03 | 显示全部楼层
周老师说得太对了
发表于 2015-2-28 09:13:57 | 显示全部楼层
少量补加是可以的。为了利润。放完定量加当然好。。本钱多了。自己利润少了。我们维修的也要利润最大化。
发表于 2015-2-28 16:36:16 | 显示全部楼层
市电低,限频运行,效果肯定不好。410还是抽空定量加的好,我试过补一些,不行,后来抽空定量加就好了。嘿嘿,做了一次小实验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 19:15 , Processed in 0.060404 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表