电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: jiadianweixiuji

小冷库制冷慢求大师指点

[复制链接]
发表于 2014-7-26 21:49:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-26 21:45
我没清洗系统,只是把压机换了


你没碰过换过4~5颗的,自己懒没那美国时间洗,效果一次比一次差。最后全部换新的,只剩下库体没换。
 楼主| 发表于 2014-7-26 21:52:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:49
你没碰过换过4~5颗的,自己懒没那美国时间洗,效果一次比一次差。最后全部换新的,只剩下库体没换。

那样子的话就麻烦了,不好办了
发表于 2014-7-26 21:53:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-26 21:49
请问老师,回气管有霜压机机体有水珠不会有很大危险吧,我怕液机,请老师解答


你可以在蒸发器末端的均压管前测一下温度,再测一下蒸发器入口温度,末端-入口=过热度,过热度如果在5~8度就OK,不必管结不结露,结露应该不会液击。
发表于 2014-7-26 21:55:48 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-26 21:52
那样子的话就麻烦了,不好办了

都换好了,就学学我的懒,下次有问题再说。
 楼主| 发表于 2014-7-26 22:00:54 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:55
都换好了,就学学我的懒,下次有问题再说。

我明天去测量一下去,是测蒸发器的进管和出管吗
发表于 2014-7-26 22:02:37 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2014-7-26 22:00
我明天去测量一下去,是测蒸发器的进管和出管吗

对。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-26 22:03:42 | 显示全部楼层

谢谢老师的指点
发表于 2014-7-26 22:20:20 | 显示全部楼层
换好后把温度拉下去就会改善!
发表于 2014-7-26 22:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:43
如果是冷藏库(0~5度),你的数据没问题,一般换压缩机后,制冷效果不可能像上一个那样,因为系统多了不少冷 ...

师傅怎么清洗管路啊,用氮气吹吗
发表于 2014-7-26 22:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-26 21:53
你可以在蒸发器末端的均压管前测一下温度,再测一下蒸发器入口温度,末端-入口=过热度,过热度如果在5~ ...

老师你好,何为均压管?测温度用什么仪器测呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 07:57 , Processed in 0.063003 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表